刷题
导入试题
【判断题】
润滑油过滤器要定时切换并清理。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
润滑油的主要作用是润滑、清洗、带走热量。
A. 对
B. 错
【判断题】
电机过载保护装置工作,实际是控制电路断路,切断电源的过程。
A. 对
B. 错
【判断题】
静电因放电量小,对人和安全生产没有危害。
A. 对
B. 错
【判断题】
电器设备安装地线,只是为了保护用电设备的正常使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
电机的三相电源,有一相断线后,运行电机两相绕组发热可导致电机发热。
A. 对
B. 错
【判断题】
三相电机断相时,会造成电机温升过高。
A. 对
B. 错
【判断题】
电机的起动电流总是大于它的额定电流。
A. 对
B. 错
【判断题】
检查PDT-3352时需要查看其差压表,以便确认其是否已堵塞。
A. 对
B. 错
【判断题】
真空表上的读数是所测压力的实际值比大气的压力低。
A. 对
B. 错
【判断题】
DCS控制台死机后,如其他操作站能够运行,可利用其进行操作。
A. 对
B. 错
【判断题】
若C-300机组密封油调节阀仪表风突然中断,则该阀全开。
A. 对
B. 错
【判断题】
某调节阀采用气开型,当操作室内仪表指示开度为30%时,调节阀门开度为70%。
A. 对
B. 错
【判断题】
调节阀的气开、气关型式,是根据工艺安全条件来确定的。
A. 对
B. 错
【判断题】
当仪表风中断后,所有的控制阀将处于全开或全关的位置。
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁上下投掷工具、材料和杂物等属于是茂名石化高处作业安全管理规定,不违反茂名石化公司施工作业零容忍条款。
A. 对
B. 错
【判断题】
茂名石化公司施工作业零容忍条款有10条。
A. 对
B. 错
【判断题】
脚手架杆头应伸出扣件边缘约100mm。
A. 对
B. 错
【判断题】
拆装盲板前,应对需拆装的盲板做好明显标记,拆装时必须有专人在现场监护。
A. 对
B. 错
【判断题】
班组长和班组安全员的安全培训经考核合格后方能上岗,培训时间不少于16学时。
A. 对
B. 错
【判断题】
所有新员工(包括学徒工、外单位调入员工、合同工、代培人员和大中专院校毕业生、有技术岗位的季节性农民外用工等)必须经过三级安全教育,总教育时间不得少于72小时,并经考试合格后,方可上岗。
A. 对
B. 错
【判断题】
车间级安全教育属于二级安全教育,培训时间不少于24学时。
A. 对
B. 错
【判断题】
用火点周围下水井、油沟、地漏的覆盖要求:用防火布、湿黄泥等进行严实覆盖,其厚度不应小于150mm。
A. 对
B. 错
【判断题】
高空用火时,高空动火点垂直地面点周围30米内可燃气体检测合格。
A. 对
B. 错
【判断题】
施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米,确因客观条件距离达不到要求时,必须覆盖严实并检测合格。
A. 对
B. 错
【判断题】
用火期间,距用火点30m内严禁排放各类可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。
A. 对
B. 错
【判断题】
在进行气割、焊接作业时,氧气、乙炔瓶之间应有5米以上的安全间距,与明火应保持15米以上的距离,并且不能放在正在生产的设备、管道、输电线的垂直下方。
A. 对
B. 错
【判断题】
公司用火安全管理规定对DN≥ 300mm管线,管内介质为可燃气体或轻油经处理加好盲板的第一次用火必须进行气体采样化验分析。
A. 对
B. 错
【判断题】
应急管理是一个动态的过程,包括预防、准备、响应和恢复四个阶段。
A. 对
B. 错
【判断题】
进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。进入金属容器照明电压不大于24V。
A. 对
B. 错
【判断题】
在进设备作业过程中,如作业期间歇工4小时以上,再次作业前必须用便携式检测仪进行复测,合格后方可作业。
A. 对
B. 错
【判断题】
手持电动工具、在油罐内作业的焊机、潜水泵等临时用电,其漏电保护开关的额定漏电动作电流 ≤10mA ,额定漏电动作时间≤0.1秒。
A. 对
B. 错
【判断题】
基层生产班组至少每季度在安全活动中安排一次职业卫生知识培训学习。
A. 对
B. 错
【判断题】
公司《职业卫生管理规定》中规定,各单位应在工作场所的醒目位置设置警示标识,警示标识至少每半年检查一次。
A. 对
B. 错
【判断题】
化工操作中,当装置引蒸汽时,应先排尽管线、设备内的水。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于真空管线或非压力管线可用超过0.1MPa的压力进行试验。
A. 对
B. 错
【判断题】
装置吹扫时,机动车辆含电瓶车、工程车等需要进入生产装置时必须按规定办理车辆进入生产区域许可证,检查防火措施落实后方可进入。
A. 对
B. 错
【判断题】
系统吹扫时,仪表引压管线不应该吹扫,防止损坏仪表。
A. 对
B. 错
【判断题】
吹扫时应将安全阀与管道连接处断开,并加盲板,以免脏物吹进阀底,使密封面磨损。
A. 对
B. 错
【判断题】
大检修后系统氮气置换前,干燥工作已完成。
A. 对
B. 错
【判断题】
装置气密试验前,仪表系统DCS已调校完备,具备使用条件。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
润滑油压低___MPa交流润滑油泵将自动启动。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.075
【单选题】
润滑油压低___MPa直流润滑油泵将自动启动。
A. 0.065
B. 0.08
C. 0.07
【单选题】
汽机转速小于___rpm顶轴油泵将自动启动。
A. 18500
B. 2000
C. 1500
【单选题】
汽机转速小大于___rpm顶轴油泵将自动停止。
A. 1300
B. 2000
C. 1500
【单选题】
顶轴油泵入口油压低于___MPa,顶轴油泵拒启动。
A. 0.049
B. 0.034
C. 0.02
【单选题】
润滑油压低至___MPa,运行中的盘车将跳闸。
A. 0.04
B. 0.034
C. 0.02
【单选题】
定子冷却水泵前后压差<___MPa时,定子冷却水泵将自动启动(联锁开关投入)
A. 0.14
B. 0.18
C. 0.24
【单选题】
定子冷却水箱水位开关量 <___mm自动开启定子水箱补水电磁阀。
A. 500
B. 400
C. 450
【单选题】
定子冷却水箱水位开关量 >___mm自动关闭定子水箱补水电磁阀
A. 600
B. 500
C. 550
【单选题】
发电机定子冷却水进水流量低于___T/H,将报警。
A. 20
B. 52
C. 70
【单选题】
发电机定子冷却水进水流量低于___T/H,断水保护将动作。
A. 66
B. 10
C. 70
【单选题】
发电机定子线圈进水温度高>___℃,发电机定子冷却水温度超限报警。
A. 55
B. 65
C. 50
【单选题】
发电机定子线圈出水温度高>___℃,发电机定子冷却水温度超限报警。
A. 80
B. 75
C. 100
【单选题】
发电机定子冷却水交换器出水导电率高___μs/cm将发出报警信号。
A. 1.5
B. 0.3
C. 0.8
【单选题】
高压主汽门前主蒸汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
高压主汽门前主蒸汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热主汽阀进汽管疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热主汽阀进汽管疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热冷段母管疏水井疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
主汽导汽管疏水阀在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
主汽导汽管疏水阀在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
一段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
一段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
二段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
二段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
三段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
三段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
四段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
四段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
五段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
五段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
六段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
六段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
七段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
七段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
高压旁路阀后汽温大于___℃时高压旁路调节门联锁快关。
A. 390
B. 350
C. 310
【单选题】
高旁调节阀开度<___%:快关高旁减温水隔离门和调节门。
A. 2
B. 1
C. 5
【单选题】
低旁后汽温大于___℃低压旁路调节阀将联锁快关。
A. 120
B. 150
C. 100
【单选题】
凝结水泵B工频运行,且凝结水泵出口母管压力<___Mpa,A凝结水泵自启动。
A. 1.5
B. 2.5
C. 2.1
【单选题】
凝结水泵运行延时___S且出口门关闭凝结水泵将跳闸。
A. 15
B. 20
C. 10
欢迎使用我爱刷题
×