【单选题】
当火灾报警控制器中的联动逻辑关系满足时,且控制器处于___的状态下,控制器会发出自动联动启动命令,并接收反馈动作信号。
A. 自动允许
B. 手动
C. 部分自动
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
“复位”即是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到___状态进行的操作。
A. 正常监视
B. 故障报警
C. 火灾报警
【单选题】
在火灾报警系统中,应急广播控制器___灯亮,表示电源供电正常。
A. 工作指示
B. 话筒指示
C. 录音指示
【单选题】
在消防电话系统中,当有分机呼入时,___红色灯闪亮。
A. 通话
B. 呼叫
C. 工作
【单选题】
在消防电话系统中,当主机和分机处于通话状态时,___红色灯常亮。
A. 通话
B. 呼叫
C. 工作
【单选题】
在消防电话系统中,当设备正常工作时,___绿色灯常亮。
A. 通话
B. 呼叫
C. 工作
【单选题】
在消防电话系统中,按下___,可以消除正在鸣响的呼叫声或报警声。
A. 复位键
B. 消音键
C. 接通键
【单选题】
在消防电话系统中,当有呼入信号时,按___可接通呼入分机。
A. 复位键
B. 消音键
C. 接通键
【单选题】
在消防电话系统中,按下___,可以挂断正在呼入、通话的分机,或取消当前呼出显示的分机。
A. 复位键
B. 消音键
C. 挂断键
【单选题】
打开位于消防电话主机机箱背面的“电源”开关,如无呼入、呼出等信号,则处___。
A. 正常监视状态
B. 自检状态
C. 屏蔽状态
【单选题】
在火灾报警系统中,直接控制盘发出命令信号后___灯亮,如果l0s内未收到反馈信号,该灯闪烁。
A. 启动
B. 工作
C. 反馈
【单选题】
在火灾报警系统中,直接控制盘接收到反馈信号后,___灯亮。
A. 启动
B. 工作
C. 反馈
【单选题】
在火灾报警系统中,直接控制盘所控制的外控线路发生短路和断路时,___灯亮。
A. 启动
B. 反馈
C. 故障
【单选题】
消防控制室、消防值班室等处应设___电话。
A. 内线
B. 外线
C. 移动
【单选题】
火灾报警控制器开机的顺序为___。
A. 主电电源开关、备用电开关、控制器工作开关
B. 备用电开关、主电电源开关、控制器工作开关
C. 控制器工作开关、主电电源开关、备用电开关
【单选题】
火灾报警控制器主面板上,显示系统运行正常,以下哪一项指示灯点亮属于异常___。
A. 主电工作灯或备电工作灯
B. 自动允许灯
C. 屏蔽指示
【单选题】
___是探测器的核心,其作用是将火灾特征的物理量转换成电信号。
A. 敏感元件
B. 电路
C. 固定部件
【单选题】
一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,___控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的
A. 最方便地
B. 正确、迅速地
C. 人工手动
【单选题】
消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也可以与消防值班室、 保安监控室、 综合控制室等合用,并保证专人___值班。
A. 16小时
B. 8小时
C. 24 小时
【单选题】
消防控制室的门应向___开启, 且入口处应设置明显的标志。
A. 室内
B. 室外
C. 疏散方向
【单选题】
消防控制室应长期妥善保管相应的竣工消防系统设计图纸、___、 各分系统控制逻辑关系说明、 建筑消防设施的验收文件等。
A. 接待制度
B. 会议制度
C. 安装施工图
【单选题】
消防控制室值班期间,每班不应小于___人。
A. 1
B. 2
C. 3
【单选题】
火灾自动报警系统主电源应有明显标志,主电源应直接与消防电源连接,___使用电源插头。
A. 不应
B. 严禁
C. 必须
【单选题】
消防水池总容积超过___时,应分成两格能独立使用的消防水池。
A. 500m3
B. 800m3
C. 1000m3
【单选题】
下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是___
A. 室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不少于2个。
B. 室外消火栓的保护半径不应大于150m
C. 地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5米,不宜大于40米。
【单选题】
处置误报火警的方法,下列叙述不正确的是___。
A. 拨打119
B. 通知中控室
C. 恢复系统正常
【单选题】
消防控制室值班人员接到报警信号后,应派一名值班人员立即携带___,迅速到达报警点确认。
A. 工具箱
B. 对讲机
C. 手电筒
【单选题】
消防控制室值班人员接到报警信号后,应迅速到达报警点确认,如未发生火情,应查明___,采取相应措施,并认真做好记录。
A. 故障原因
B. 周围情况
C. 报警原因
【单选题】
消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向___汇报。
A. 消防部门
B. 上级领导
C. 维修部门
【单选题】
《消防控制室值班记录表》是消防控制室___用于日常值班时记录火灾报警控制器运行情况及日检查情况的。
A. 消防安全管理人
B. 消防值班人员
C. 消防巡查人员
【单选题】
关于交接班注意事项叙述不正确的是___。
A. 交接记录有无遗漏
B. 仔细核查各系统的工作状态是否正常,有无不正常发生
C. 设备故障未处理完好禁止交班
【单选题】
关于《消防控制室值班记录》填写说明要求叙述不正确的是___。
A. 可根据消防控制室情况按照时间依次编写,序号内容以便于查询为主
B. 由消防安全管理人员填写所在时间段内火灾报警控制器的运行情况,如出现异常问题需填写相应原因和处理结果
C. 由值班人员填写所在时间段内控制室内其他消防系统运行情况,如出现异常问题需填写相应原因和处理结果
【单选题】
疏散小组的作用___
A. 疏散物资
B. 引导人员疏散自救
C. 引导车辆
【单选题】
___有助于指挥部在救援过程中对各小组的指挥和对事故的控制,应当力求详细准确,图文并茂,标注明确,直观明了。
A. 组织机构图
B. 紧急联络图
C. 灭火和应急疏散计划图
【单选题】
演练总结分为现场总结和___
A. 事前总结
B. 事中总结
C. 事后总结
【单选题】
消防控制室值班人员负责对各种消防控制设备的___,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。
A. 监视和运用
B. 守护和管理
C. 信息反馈
【单选题】
消防控制室值班人员对消防控制室设备及通讯器材等要进行___检查,定期做好各系统功能试验,以确保消防设施各系统 运行状况良好。
A. 定期
B. 随机
C. 经常性
【多选题】
灭火的基本原理可分为___?[多选题]
A. 冷却
B. 窒息
C. 隔离
D. 化学抑制
【多选题】
常见的几类灭火剂有___等?[多选题]
A. 水
B. 泡沫灭火剂
C. 二氧化碳
D. 干粉灭火剂
【多选题】
下列选项中,___是常见的火灾蔓延形式?[多选题]
A. 直接燃烧
B. 热传导
C. 热辐射
D. 热对流
【多选题】
下列属于现行国家标准火灾分类的为___ ?[多选题]。
A. 固体物质火灾
B. 液体或可熔化的固体物质火灾
C. 气体火灾
D. 带电火灾
推荐试题
【单选题】
测量用的仪器、仪表应保存在( )的室内。___
A. 明亮
B. 通风
C. 干燥
D. 阴凉
【单选题】
掘路施工应做好防止( )的安全措施。___
A. 触电
B. 交通事故
C. 火灾
D. 坍塌
【单选题】
掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工地点应加挂警示灯。___
A. 照明灯
B. 护目眼镜
C. 反光标志
D. 标志牌
【单选题】
为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路( )内不宜使用大型机械开挖沟(槽),硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。___
A. 红线范围
B. 警示线
C. 绿化区
D. 两侧区域
【单选题】
为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不宜使用( )开挖沟(槽),硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。___
A. 铲车
B. 挖掘机
C. 重型机械
D. 大型机械
【单选题】
沟(槽)开挖深度达到( )m及以上时,应采取措施防止土层塌方。___
A. 1.0
B. 1.5
C. 1.8
D. 2.0
【单选题】
沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土( ),堆置处和沟(槽)之间应保留通道供施工人员正常行走。___
A. 分别堆置
B. 一起堆置
C. 单独堆置
D. 依次堆置
【单选题】
挖掘出的电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。___
A. 悬吊
B. 防坠
C. 提升
D. 隔离
【单选题】
电缆井、电缆隧道内工作时,通风设备应( )。___
A. 保持常开
B. 间歇性开启
C. 时刻准备
D. 随时开启
【单选题】
电缆井、电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( )是否超标,并做好记录。___
A. 易燃易爆及有毒气体的含量
B. 易燃易爆气体的含量
C. 有毒气体的含量
D. 一氧化碳含量
【单选题】
在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带( )。___
A. 正压式空气呼吸器
B. 防毒面具
C. 口罩
D. 湿毛巾
【单选题】
电力电缆施工在10kV运行设备附近使用喷灯作业,火焰与带电部分的安全距离应大于( )m。___
A. 1.0
B. 1.5
C. 2.0
D. 3.0
【单选题】
电缆施工作业完成后应( )穿越过的孔洞。___
A. 填埋
B. 封堵
C. 密封
D. 浇注;
【单选题】
电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应( )。___
A. 可靠接地
B. 用安全围栏与被试相电缆隔开
C. 用绝缘挡板与被试相电缆隔开
D. 短接
【单选题】
电缆试验结束,应对被试电缆进行充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待( )方可拆除。___
A. 投入运行后
B. 工作票终结前
C. 电缆终端引出线接通后
D. 带负荷后
【单选题】
现场使用的机具、安全工器具应经( )。___
A. 厂家认证
B. 检验合格
C. 领导批准
D. 会议讨论
【单选题】
禁止在运行中或未完全停止的情况下清扫、擦拭机具的( )。___
A. 转动部分
B. 保护外壳
C. 绝缘部分
D. 基础部分
【单选题】
机具和安全工器具应( )。___
A. 统一编号、统一保管
B. 统一编号、个人保管
C. 统一编号、专人保管
D. 统一编号、分别保管
【单选题】
独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有( )根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。___
A. 两
B. 三
C. 四
D. 六
【单选题】
抱杆缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于( )。___
A. 30º
B. 45º
C. 60º
D. 90º
【单选题】
链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的( )时,禁止使用。___
A. 7%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
链条(手扳)葫芦的制动装置禁止沾染( )。___
A. 水分
B. 油脂
C. 灰尘
D. 酒精
【单选题】
两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应小于( )。___
A. 所有链条葫芦的允许起重量相加
B. 各链条葫芦的平均允许起重量
C. 每台链条葫芦的允许起重量
D. 对角线上的链条葫芦的平均起重量
【单选题】
钢丝绳应定期( )。___
A. 刷漆
B. 浸油
C. 清洗
D. 浸水
【单选题】
钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( )倍,且不得小于300mm。___
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
【单选题】
吊装带用于不同承重方式时,应严格按照( )使用。___
A. 人员的经验
B. 标签给予的定值
C. 吊装带尺寸
D. 吊装带长度
【单选题】
施工机具应定期进行维护、保养。施工机具的( )部分应保持润滑。___
A. 转动和传动
B. 转动和机电
C. 传动和机电
D. 链接和电气
【单选题】
电动工具应做到( )。___
A. 一机一闸
B. 一机两闸一保护
C. 一机一闸一线路
D. 一机一闸一保护
【单选题】
长期停用或新领用的电动工具应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻,若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到( )MΩ,应禁止使用。___
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( )措施。___
A. 绝缘
B. 防滑
C. 防护
D. 防断
【单选题】
二级动火工作票由( )批准。___
A. 申请动火工区的动火工作票签发人
B. 本工区安监人员、消防人员
C. 本工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)
D. 本公司安监人员、消防人员
【单选题】
二级动火工作票的有效期为( )h。___
A. 24
B. 48
C. 96
D. 120
【单选题】
动火工作负责人应是具备( )并经工区考试合格的人员。___
A. 工作票签发人资格
B. 工作许可人资格
C. 检修工作负责人资格
D. 有关部门颁发的合格证
【单选题】
动火执行人应具备有关部门颁发的( )。___
A. 许可证
B. 工作证
C. 资质证书
D. 消防执法证书
【单选题】
风力达( )级以上的露天作业禁止动火。___
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
【单选题】
动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过( )min,继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。___
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
【单选题】
动火工作终结后,工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给( ),签发人将其中的一份交工区。___
A. 消防监护人
B. 动火工作票签发人
C. 工区
D. 运维许可人
【单选题】
动火工作票至少应保存( )。___
A. 6个月
B. 1年
C. 1.5年
D. 2年
【单选题】
在风力( )级及以上、雨雪天,焊接或切割应采取防风、防雨雪的措施。___
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
【单选题】
电焊机的外壳应可靠接地,接地电阻不得大于( )Ω。___
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5