相关试题
【填空题】
压力开关的开关形式有___和___两种。 常开式,常闭式
【填空题】
氧化镐氧分析器探头安装时有漏气现象,将引起测量结果___。 偏高甚至接近于空气氧含量值
【填空题】
氧化锆氧分析仪为分体式结构,是由___和___组成。 检测器,传感器
【填空题】
一个10欧的电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上的电流在理论上应该是___。 22A
【填空题】
一个FM301机笼中有___个槽位,每个槽位有一个___针插座。 8,64
【填空题】
以FUNCTiON-BLOCK开头的声明是___的声明。 功能块
【填空题】
以下运算符代表的含义:ADD___,SUB___。 加,减
【填空题】
以下运算符代表的含义:EQ___,NE___。 相等,不等于
【填空题】
以下运算符代表含义:SQRT___。 开方
【填空题】
以下运算符所代表的含义:MAX___,LE___。 两值取最大值,小于等于
【填空题】
用1000V兆欧表测1KV及以下的电缆,其测量值应不小于___为合格。 10MΩ
【填空题】
用孔板流量计测量蒸汽流量,设计时,蒸汽的密度为4.0kg/m3,而实际工作时的密度为3kg/m3,则实际指示流量是设计流量的___倍。 0.866
【填空题】
用来计量温度的三种温度为:___、___、___。 华式温度,摄氏温度,开式温度
【填空题】
有一雷达液位计其输出标准的4—20MA电流信号,DCS数据库应对应0—16 m,但因DCS量程设错,设为0—20m,当DCS液位显示16m时,对应的现场液位是___,电流值为___。 12.8m,16.8mA
【填空题】
宇宙绝对温度零点是___。 -273.15℃
【填空题】
在HART通信时主要以___信号作为载波信号,其中“1”表示采用___Hz,“0”表示采用___Hz。 数字音频,1200,2200
【填空题】
在PIP调节系统中,SP指___,PV指___。 测量值,设定值
【填空题】
在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为___。 测量误差
【填空题】
在基本编译成功和___之后可以进行联编。 服务器控制算法工程编译
【填空题】
在可编程控制器中,梯形图程序的基本组成是___。 梯级
【填空题】
在热电阻温度计中,R0和R100分别表示___和___时的电阻值。 0℃,100℃
【填空题】
在热工测量系统中PE表示___;FE表示___;LE表示___;TE表示___,AE___。 压力,流量,液位,温度,分析
【填空题】
在热控图中TIT表示___、PDIT表示___、FIC表示___、LIA表示___。 温度指示变送,压差指示变送,流量指示调节,液位指示报警
【填空题】
在使用万用表的过程中,为避免过大电流或电压对万用表造成损坏,常采用___的方法。 点触
【填空题】
在使用万用表过程中为避免大电流或电压损坏万用表,应采用___。 点触法
【填空题】
在物理学中,流体的液位用___表示。 L
【填空题】
在直流电路中,电感线圈相当于___,电容器相当于___。 电阻,隔直
【填空题】
在自控系统中,仪表位号首位为F代表___,D代表___。 流量,密度
【填空题】
蒸汽根据温度和压力,一般可分为___和___。 饱和蒸汽,过热蒸汽
【填空题】
执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种___、___、___等。 调节阀,显示记录仪,伺服机构
【填空题】
执行器所要求的信号分为连续的___和___。 控制电压信号或控制电流信号,数字量信号或开关量信号
【填空题】
直流稳压电源主要有电源变压器、___、___、___组成。 整流电路,滤波电路,稳压电路
【填空题】
主控制器运行正常时指示灯CNET___,从主控制器CNET灯___。 亮,闪烁
【填空题】
自动调节系统的基本要求有___、___、___。 稳定性,快速性,准确性
【填空题】
CO分析仪进样流量控制在___之间。 0.5-0.7L\min
【填空题】
SC3000微处理器的进入参数密码是___。 121323
【填空题】
核辐射密度计在SC3000微处理器设置传递常数为___。 127/管径
【填空题】
闪烁探测器使用___和___制作,工作电压___。 光电转换装置,闪烁材料,15vDC
推荐试题
【判断题】
重大设计变更是指改变了初步设计批复的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见,或单项设计变更投资增减额超过10万元的设计变更。
【判断题】
引起费用变化的设计变更与现场签证,施工单位应及时整理报送业主项目部,作为工程结算的依据。
【判断题】
设计变更与现场签证未按规定履行审批手续,其增加的费用不得纳入工程结算。
【判断题】
因非设计原因引起的设计变更,列入建设管理单位和项目法人单位考核设计质量的范畴,具体考核办法在合同中予以明确。
【判断题】
施工、设计、监理和造价咨询等单位未按规定履行设计变更与现场签证工作相应职责的,将按合同约定考核。
【判断题】
安全事故报告应及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
【判断题】
卡盘U行报箍安装距地面500mm,允许偏差±60mm。
【判断题】
配电变台卡盘安装在顺线路方向,两杆错位安装。
【判断题】
回填土后的电杆应制作防尘土台,土台面积应大于坑口面积,培土高度应超出地面100mm。
【判断题】
电杆的杆梢位移不大于杆梢直径的1/3。
【判断题】
45°及以下转角杆,横担应装在转角的内角平分线上。
【判断题】
台区两基坑根开2.5m,中心偏差不应超过±30mm。
【判断题】
直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的5%,横线路方向位移不超过30mm。
【判断题】
劳务分包商应具有相应的劳务分包资质和劳务作业能力,不得再次分包。
【判断题】
进入现场的分包作业人员应经工程承包商同意,并保持相对稳定。施工过程中,分包项目经理、项目总工、劳务负责人等可以根据现场情况更换。
【判断题】
县(区)配改办以月度为单位,组织业主项目部、施工项目部、监理项目部对工程承包商、分包商及其主要管理人员进行考核。
【判断题】
归档的文件材料应字迹清晰,图标整洁,签字盖章手续完备。书写字迹应符合耐久性要求,不能用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、铅笔、圆珠笔、复写纸等)书写、绘制。
【判断题】
工程监理单位在建设工程监理合同签订后,应及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。
【判断题】
工程监理单位调换总监理工程师时,应征得建设单位书面同意;调换专业监理工程师时,总监理工程师应口头通知建设单位。
【判断题】
杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。
【判断题】
柱上变压器台架工作前,应检查确认台架与杆塔联结牢固、接地体完好。
【判断题】
电力电缆工作前,应核对电力电缆标志牌的名称与工作票所填写的是否相符以及安全措施是否正确可靠。
【判断题】
掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用安全围栏进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴黄色标志,施工地点应加挂警示灯。
【判断题】
工程竣工预验收合格后,项目监理机构应编写工程总结,并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
【判断题】
进户线是指在供电线路从杆线或者分线箱接出到各户计量表箱前的一段线。
【判断题】
某配电网电缆工程中,“顶过路钢管”定额子目中已包含一般无缝钢管材料费。
【判断题】
冬雨季施工增加费、夜间施工增加费可根据实际情况计。冬雨季施工增加费、夜间施工增加费可根据实际情况计。
【判断题】
电缆工程中定额均按平地施工考虑,如在其他地形条件下施工时,在无其他规定的情况下,其人工和机械可进行调整。
【判断题】
在城区进行电缆施工时,其人工和机械调整系统为15%。
【判断题】
一般山地是指一般山岭或谷沟,水平距离250米以内,地形起伏在50~150米的地带。
【判断题】
普通土是指土质坚硬难挖的红土、板状黏土、重块土、高岭土,必须用铁镐、条锄挖松,部分须用撬棍,再用锹、铲挖出的土质。
【判断题】
10kV电力电缆敷设定额是按照三芯编制的,如为单芯电缆,按相同截面的定额乘以系数2.0。
【判断题】
恢复路面由市政产权单位恢复,可执行地方相关规定。
【判断题】
1kV电力电缆定额已按照五芯综合考虑,一芯以上电力电缆每增加一芯相应定额增加10%。
【判断题】
电力电缆试验中绝缘摇测试验、交流耐压试验和局放试验定额按线路长度1km以内考虑。
【判断题】
杆上设备如发生人力运输,参照相应线材运输子目。
【判断题】
电气设备安装工程中的电缆敷设定额仅用于1kV电力电缆和控制电缆,站内10kV电力电缆套用《20kV及以下配电网工程预算定额(2016年版)第四册电缆工程》相应定额子目。
【判断题】
桩基础混泥土浇灌、基础护壁定额按混泥土现场搅拌考虑,如采用商品混泥土,其定额乘以0.5。
【判断题】
灌注桩基础不采用护壁施工时,超灌量按设计确定的超灌量记列;如设计未明确,则灌注桩基础超灌量按设计量的 17%计列;人工挖孔桩护壁基础超灌量按设计量的 7%计列。