刷题
导入试题
【判断题】
架空配电线路和高压配电设备验电应有人监护。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
低压验电前应先在有电部位上试验,以验证验电器或测电笔良好。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
高压验电时,使用伸缩式验电器,绝缘棒应拉到位,验电时手应握在绝缘棒处,不得超过护环,宜戴绝缘手套。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),应在其来电侧验电。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电线路和设备停电后,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检修线路相同。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
装设、拆除接地线可不在监护下进行。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于16mm2。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
配电设备的盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作,宜在盘柜的前后分别悬挂“在此工作!”标示牌。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设固定遮栏。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
低压开关(熔丝)拉开(取下)后,应在适当位置悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止越过遮栏(围栏)。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
因工作原因需短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时,应有人监护。完毕后应立即恢复。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
大风天气巡线,应沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电,保持安全距离。夜间巡线,应沿线路内侧进行。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
单人巡视,禁止攀登杆塔和配电变压器台架。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应工区领导同意,并保持表3-1规定的安全距离。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有三把,一把专供紧急时使用,一把专供运维人员使用。其他可以借给经批准的高压设备巡视人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或工作结束后立即交还。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电网巡视时,禁止触碰裸露带电部位。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
监护操作时,应由对设备较为熟悉者作操作人。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的单人操作。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位及调度控制中心批准。( ) 答案:错误122. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令和低压指令应录音并做好记录。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
工作班组的现场操作,在完成操作后应做好记录。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字,若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度,宜全过程录音。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
操作人应按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,应检查确认后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。复查确认后,受令人应立即汇报发令人。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
任何人不得解除闭锁装置。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
配电设备操作后无法看到设备实际位置时,应通过间接方法来判断设备位置。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁;若需解锁,应待增派运维人员到现场,履行手续后处理。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,应使用绝缘棒。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路和设备停电后,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及线路和设备或进入遮栏(围栏),以防突然来电。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
操作人员接触低压金属配电箱(表箱)前应先验电。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
待砍剪的树木下方和倒树范围内不得有人逗留。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
真空严密性试验时,当主机真空降至___应立即停止试验,恢复原工况,并查明原因。
A. 80 kPa
B. 87 kPa
C. 72 kPa
【单选题】
1号机小机速关阀活动试验应___天做一次。
A. 5
B. 7
C. 15
【单选题】
OPC动作转速为___转/分钟
A. 3150
B. 3300
C. 3090
【单选题】
汽轮机转速超过___而危急保安器未动时应紧急停机。
A. 3300rpm
B. 3360rpm
C. 3330rpm
【单选题】
汽轮机轴向位移超过保护动作值___而保护未动时应紧急停机。
A. +1.0mm或-1.0mm
B. +1.2mm或-1.2mm
C. +0.9mm或-0.9mm
【单选题】
机组突然发生剧烈振动,轴振保护达动作值___而保护未动作应紧急停机。
A. 0.125mm
B. 0.254mm
C. 0.2mm
【单选题】
汽轮发电机组任一轴承断油、冒烟或任一轴承金属温度达___而保护未动作应紧急停机。
A. 113℃
B. 109℃
C. 107℃
【单选题】
汽轮发电机组推力瓦金属温度达___而保护未动作应紧急停机。
A. 107℃
B. 113℃
C. 109℃
【单选题】
汽轮机轴承润滑油压下降至___MPa,而保护未动作应紧急停机。
A. 0.07
B. 0.03
C. 0.065
【单选题】
机组运行时主油箱油位急剧下降至低油位线___以下,经补油仍无法维持时应紧急停机。
A. -260mm
B. -400mm
C. -350mm
【单选题】
汽轮机运行时胀差正向达___mm 保护未动时应紧急停机。
A. +11.4
B. +17.8
C. +10
【单选题】
汽轮机运行时胀差负向达___mm 保护未动时应紧急停机。(数据待定)
A. -1.52
B. -5.0
C. -4.9
【单选题】
造成火力发电厂效率低的主要原因是___。
A. 锅炉效率低;
B. 汽轮机排汽热损失;
C. 发电机效率低;
D. 汽水大量损失。
【单选题】
同样蒸汽参数条件下,顺序阀切换为单阀,则调节级后金属温度___。
A. 升高;
B. 降低;
C. 可能升高也可能降低;
D. 不变。
【单选题】
主、再热蒸汽温度超过594℃延时___分钟无法恢复汽机应故障停机。
A. 10
B. 15
C. 30
【单选题】
盘车期间,密封瓦供油___。
A. 不能中断;
B. 可以中断;
C. 发电机无氢压时可以中断;
D. 无明确要求。
【单选题】
正常运行时主、再热汽温在10分钟内急剧下降___℃应故障停机。
A. 30
B. 40
C. 50
【单选题】
转子在静止时严禁___,以免转子产生热弯曲。
A. 向轴封供汽;
B. 抽真空;
C. 对发电机进行投、倒氢工作;
D. 投用油系统。
【单选题】
正常运行时高排温度达___℃应故障停机。
A. 510
B. 490
C. 427
D. 480
【单选题】
主汽压力在任何12个月内,超过105%额定压力的时间总和不得大于___小时。
A. 12
B. 24
C. 36
【单选题】
汽轮机连续无蒸汽运行超过___分钟应故障停机。
A. 3
B. 1
C. 2
【单选题】
低压缸A或B排汽温度大于___℃时应故障停机。
A. 120
B. 80
C. 100
【单选题】
EH 油压低于___MPa,经处理不能恢复正常时应故障停机。
A. 8.4
B. 9.8
C. 11.2
【单选题】
凝汽器真空急剧下降至___KPa,而保护不动作时应故障停机。
A. 69
B. 79.7
C. 84
【单选题】
发电机定子冷却水中断而保护未动作或定子冷却水导电度达___μs/cm,或发电机定子线圈漏水,无法处理时应故障停机。
A. 9.5
B. 11.5
C. 10
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,正常连续运行值可达___MPa。
A. 25.4
B. 26.2
C. 26.4
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,非正常工况下,进气压力波动峰值最大值不超过___MPa。
A. 26.8
B. 26.5
C. 31
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,非正常工况达到29.04MPa,一年运行期累计不能超过___小时
A. 14
B. 18
C. 12
【单选题】
发电机逆功率保护的主要作用是___。
A. 防止发电机进相运行;
B. 防止发电机失磁;
C. 防止汽轮机无蒸汽运行,末级叶片过热损坏;
D. 防止汽轮机带厂用电运行。
【单选题】
为防止汽轮发电机组超速损坏,汽轮机装有电超速停机保护装置,使发电机组的转速不超过额定转速的___以内。
A. 5%;
B. 10%;
C. 13%;
D. 14%;
【单选题】
正常运行时主、再热蒸汽温度超过594℃时延时___分钟应故障停机。
A. 5
B. 10
C. 15
【单选题】
主、再热蒸汽温度超过额定温度14℃全年运行累计不能超过___小时。
A. 200
B. 300
C. 400
【单选题】
热态启动时先送汽封,后抽真空主要是___。
A. 防止汽封段轴颈骤冷;
B. 快速建立真空;
C. 控制胀差;
D. 控制缸温。
【单选题】
汽轮机停机后电动盘车故障,应在转子上做一记号,每隔___分钟手盘车( A ) ,电动盘车修复后应在两次手动盘车间隔时间中间投入。
A. 30、180°;
B. 15、90°;
C. 60、180°;
D. 45、 90°。
【单选题】
衡量凝汽式机组综合性经济指标是___。
A. 热耗率;
B. 汽耗率;
C. 相对电效率;
D. 煤耗率。
【单选题】
当发现汽轮机上、下缸温差达___℃应及时汇报值长。严密监视主、再热蒸汽汽温,轴向位移、推力轴承金属温度、推力轴承回油温度、胀差及机组振动情况。
A. 42
B. 54
C. 48
【单选题】
对于额定转速为3000r/min的汽轮机,其超速试验应连续做两次,两次的转速差不超___r/min。
A. 60;
B. 30;
C. 20;
D. 18。
【单选题】
汽机进水紧急停机后___小时内禁止启动。
A. 48
B. 36
C. 24
【单选题】
汽机进水紧急停机再启动时上、下缸温差应<42℃,转子偏心度<___mm。
A. 0.075
B. 0.069 0.06
【单选题】
正常停机到___额定负荷时,应打开汽机各疏水门。
A. 20%
B. 15%
C. 30%
欢迎使用我爱刷题
×