刷题
导入试题
【判断题】
工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
工作地点,应停电的线路和设备包括工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户)。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
检修线路、设备停电,应把工作地段内所有可能来电的电源全部断开(任何运行中星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,使停电的线路和设备两端都有明显断开点。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
若无法观察到停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路、设备停电时,对可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路、设备停电时,对不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
架空配电线路和高压配电设备验电应有人监护。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
低压验电前应先在有电部位上试验,以验证验电器或测电笔良好。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
高压验电时,使用伸缩式验电器,绝缘棒应拉到位,验电时手应握在绝缘棒处,不得超过护环,宜戴绝缘手套。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),应在其来电侧验电。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电线路和设备停电后,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检修线路相同。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
装设、拆除接地线可不在监护下进行。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于16mm2。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
配电设备的盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作,宜在盘柜的前后分别悬挂“在此工作!”标示牌。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设固定遮栏。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
低压开关(熔丝)拉开(取下)后,应在适当位置悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止越过遮栏(围栏)。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
因工作原因需短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时,应有人监护。完毕后应立即恢复。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
大风天气巡线,应沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电,保持安全距离。夜间巡线,应沿线路内侧进行。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
单人巡视,禁止攀登杆塔和配电变压器台架。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应工区领导同意,并保持表3-1规定的安全距离。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有三把,一把专供紧急时使用,一把专供运维人员使用。其他可以借给经批准的高压设备巡视人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或工作结束后立即交还。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电网巡视时,禁止触碰裸露带电部位。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
监护操作时,应由对设备较为熟悉者作操作人。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的单人操作。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位及调度控制中心批准。( ) 答案:错误122. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令和低压指令应录音并做好记录。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
工作班组的现场操作,在完成操作后应做好记录。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字,若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
___0096.特种设备的生产不包括( )。
A. 设计
B. 制造
C. 安装
D. 经营
【单选题】
___0097.北京市从事电梯日常维护保养的单位应当( )。
A. 至少每15日进行一次日常维护保养工作
B. 至少每年进行一次应急演练
C. 设立12小时日常维护保养值班电话
D. 1小时内赶到现场实施救援
【单选题】
___0098.北京市锅炉使用单位( )是锅炉安全管理工作的第一责任人。
A. 主要负责人
B. 安全管理人员
C. 特种作业人员
D. 法定代表人
【单选题】
___0099.根据《北京市锅炉使用安全管理规范(试行)》,下列不属于锅炉安全管理人员职责的是( )。
A. 主持制定事故应急措施
B. 对锅炉检修的质量进行验收
C. 组织对司炉作业人员进行技术培训
D. 检查锅炉安全管理各项规章制度的执行情况
【单选题】
___0100.根据《北京市锅炉使用安全管理规范(试行)》,下列属于锅炉使用单位司炉人员职责的是( )。
A. 确保锅炉各项水质指标在规定范围之内
B. 对所使用的锅炉进行正常的维护和保养
C. 编制锅炉定期检验计划
D. 负责组织水处理作业人员的安全教育
【单选题】
___0101.根据《北京市锅炉使用安全管理规范(试行)》,下列不属于锅炉使用单位水处理作业人员职责的有( )。
A. 正确判断锅炉故障原因并及时排除
B. 停炉后及时地了解锅炉的腐蚀情况
C. 保持水处理化验间齐全、完好
D. 指导司炉人员执行正确的排污操作
【单选题】
___0102.北京市锅炉使用单位锅炉运行记录制度不包括( )。
A. 锅炉及附属设备的运行记录
B. 水处理设备运行及水质化验记录
C. 交接班记录
D. 巡回检查的时间、路线
【单选题】
___0103.根据《北京市锅炉使用安全管理规范(试行)》,下列说法有误的是( )。
A. 锅炉安全附件的维护、保养及调试工作每月进行两次
B. 锅炉及附属设备应保持在正常的参数下运行,不得超参数或带病运行
C. 锅炉设备应定期进行巡视检查
D. 锅炉设备检修情况及相关记录应妥善保管
【单选题】
___0104.根据《北京市锅炉使用安全管理规范(试行)》,下列不属于锅炉使用单位自行的安全检查内容的是( )。
A. 各级岗位的安全责任是否落实
B. 司炉人员、水处理作业人员是否持证上岗
C. 设备是否完好,有无跑、冒、滴、漏现象
D. 安全检查工作是否由锅炉使用单位领导带队
【单选题】
___0105.压力容器的操作人员应当按照规定持有相应的( )。
A. 从业资格证书
B. 特种设备作业人员证
C. 特种作业资格证
D. 职业资格证
【单选题】
___0106.压力容器定期安全检查( )进行一次。
A. 每天
B. 每周
C. 每月
D. 每季度
【单选题】
___0107.当压力容器年度检查与( )安全检查时间重合时,可( )进行安全检查。
A. 定期;不再
B. 定期;继续
C. 不定期;不再
D. 不定期;继续
【单选题】
___0108.特种作业操作证在( )范围内有效。
A. 属地
B. 发证部门所在地
C. 全国
D. 户口所在地
【单选题】
___0109.公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的( )地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。
A. 国家级
B. 市级以上
C. 县级以上
D. 乡(镇)以上
【单选题】
___0110.单位的( )是本单位的消防安全责任人。
A. 主要负责人
B. 安全管理人员
C. 注册消防工程师
D. 消防设施检查维护人员
【单选题】
___0111.安全生产许可证的有效期为( )年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
___0112.仓库应当确定( )为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。
A. 从业人员
B. 安全管理人员
C. 一名主要领导人
D. 看管仓库的管理人员
【单选题】
___0113.依据国家《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,按照仓库储存物品的火灾危险程度分为( )类。
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
【单选题】
___0114.关于公共娱乐场所,下列说法错误的是( )。
A. 商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当分开设置
B. 公共娱乐场所营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻
C. 冬天时,安全出口处可以设置门帘、屏风等遮挡物
D. 公共娱乐场所的安全出口数目,应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定
【单选题】
___0115.根据《北京市火灾高危单位消防安全管理规定》,火灾高危单位应明确消防安全责任人、消防安全管理人,配备( )。
A. 专职消防安全管理人员
B. 兼职消防安全管理人员
C. 兼职或专职消防安全管理人员
D. 专职消防人员
【单选题】
___0116.根据《北京市火灾高危单位消防安全管理规定》,火灾高危单位消防安全管理规定火灾高危单位每日要组织不少于( )次的防火巡查,及时发现并纠正违章违规行为。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
___0117.根据《北京市火灾高危单位消防安全管理规定》,火灾高危单位至少( )进行一次防火检查。
A. 每月
B. 每三个月
C. 每半年
D. 每年
【单选题】
___0118.根据《北京市火灾高危单位消防安全管理规定》,火灾高危单位中的餐厅、食堂,其厨房操作间的排油烟管道每( )日要至少清理1次,并做好记录备查。
A. 30
B. 45
C. 60
D. 90
【单选题】
___0119.消防安全例会应由( )提出议程,并应形成会议纪要或决议。
A. 单位主要负责人
B. 消防安全责任人
C. 消防安全管理人
D. 消防队成员
【单选题】
___0120.生产经营单位( )负责组织编制和实施本单位的应急预案,并对应急预案的真实性和实用性负责。
A. 法定代表人
B. 主要负责人
C. 安全负责人
D. 安全管理人员
【单选题】
___0121.生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的,应当组织编制( )。
A. 综合应急预案
B. 专项应急预案
C. 现场处置方案
D. 一般应急预案
【单选题】
___0122.对于危险性较大的场所、装置或者设施,生产经营单位应当编制( )。
A. 综合应急预案
B. 专项应急预案
C. 现场处置方案
D. 一般应急预案
【单选题】
___0123.生产经营单位应当在编制应急预案的基础上,针对工作场所、岗位的特点,编制简明、实用、有效的( )。
A. 安全标志
B. 应急处置卡
C. 警示标志
D. 警告标示
【单选题】
___0124.生产经营单位的应急预案经评审或者论证后,由本单位( )签署公布,并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。
A. 法定代表人
B. 主要负责人
C. 安全负责人
D. 应急管理负责人
【单选题】
___0125.生产经营单位至少( )组织一次现场处置方案演练。
A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
【单选题】
___0126.应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行( ),分析存在的问题。
A. 评估
B. 评价
C. 评审
D. 审查
【单选题】
___0127.北京市生产经营单位的( )依法组织开展本单位应急演练工作。
A. 安全主管
B. 安全管理人员
C. 应急管理人员
D. 主要负责人
【单选题】
___0128.北京市生产经营单位应急演练管理制度的内容不包括( )。
A. 演练工作的组织管理
B. 演练的负责人年龄等信息
C. 演练的保障措施
D. 演练的总结和考核
【单选题】
___0129.燃气设施建设工程竣工后,建设单位应当依法组织竣工验收,并自竣工验收合格之日起( )日内,将竣工验收情况报燃气管理部门备案。
A. 15
B. 20
C. 30
D. 45
【单选题】
___0130.管道燃气用户需安装、改装、迁移、拆除室内燃气设施的,应当委托( )实施作业。
A. 燃气经营单位
B. 燃气生产单位
C. 燃气储运单位
D. 燃气供应单位
【单选题】
___0131.操作人员对所使用的液化石油气设施及液化石油气使用过程中的安全运行和监护负有( )责任。
A. 直接
B. 间接
C. 主要
D. 重要
【单选题】
___0132.重要的燃气设施及存在危险的操作场所,应有规范的、明显的( )。
A. 泄漏报警装置
B. 紧急切断装置
C. 应急照明装置
D. 安全警示标志
【单选题】
___0133.北京市燃气供应单位对安装在用户室内和建筑物公共部位的公用燃气阀门应当设立( )警示标志,并告知用户不得擅自操作公用燃气阀门。
A. 临时性
B. 短期性
C. 长期性
D. 永久性
【单选题】
___0134.北京市燃气用户发现室内燃气设施异常时,禁止在现场动用明火、开关电器、拨打电话,并及时向燃气( )单位报修。
A. 建设
B. 施工
C. 供应
D. 使用
【单选题】
___0135.根据《大型群众性活动安全管理条例》相关规定,以下不属于大型群众性活动的是( )。
A. 体育比赛活动
B. 演唱会、音乐会等文艺演出活动
C. 展览、展销等活动
D. 娱乐场所等在其日常业务范围内举办的活动
欢迎使用我爱刷题
×