【判断题】
接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了
【判断题】
雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电
【判断题】
对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行
【判断题】
二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35kV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器
【判断题】
使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻
【判断题】
停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施
【判断题】
在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护
【判断题】
用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差
【判断题】
为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器
【判断题】
因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用
【判断题】
对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结
【判断题】
路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器
【判断题】
取得高级电工证的人员就可以从事电工作业
【判断题】
在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m
【判断题】
对于在易燃、易燃烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品
【判断题】
自动空气开关具有过载、短路和空电压保护
【判断题】
组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2--3倍
【判断题】
供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离
【判断题】
摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比
【判断题】
万用表在测量电阻时,指印指在刻度盘中间最准确
【判断题】
特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄
【判断题】
吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m
【判断题】
在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设
【判断题】
交流接触器的额定电流,是在额定的八条所决定的电流值
【判断题】
脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环
【判断题】
过载是批线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量
【判断题】
当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等
【判断题】
带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用
【判断题】
热继电器可分为金属是由一种热膨系数不同的金属材料辗压而成
【判断题】
额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中
推荐试题
【判断题】
由于地震触发停堆时,地震信号还保护关闭JNK11,41,14,44AA101,102,隔离JNK低硼水箱的正常用户
【判断题】
大SGTR时,在有CD14 SGTR开信号作用时大气释放阀(非故障)全开(信号保持20s),有CD11“reset OPEN BRU-A”或者CD13“reset OPEN BRU-A”或者手动复位CD13信号时①自动投入维持压力4.9Mpa(信号保持5s),②同时投入1LBA10EE001选择60度/小时
【判断题】
CB12动作30分钟后,可以恢复KBA系统的上充下泄
【判断题】
CE11(地震情况下系统隔离)动作脉冲持续30min后才能复位
【判断题】
CD15结束后, KBA60AA110将自动开启
【判断题】
当BBA-BBD母线电压小于额定电压40%,延时60s BB12保护动作
【判断题】
BC23中反应堆保护动作后延时5-10s切除汽机
【判断题】
在BD11启动LAS泵后,泵的出口流量肯定不会超过47Kg/s
【判断题】
在BD11启动LAS泵后,泵的出口调阀立即投入自动维持SG液位
【判断题】
BD21中当满足T1K>150℃ & 2v4△LSG<-0.1m时,启动辅泵
【判断题】
BD21中当T1K>150℃且△LSG<-0.1m时开启相应SG的LAB10~40AA113;如果△LSG<-0.2m时开启相应SG的LAB10~40AA212
【判断题】
BD22动作时关闭相应SG的排污阀LCQ15-45AA101/LCQ16-46AA101
【判断题】
涉及低温下超压的保护有BE11、BB22、BE13
【判断题】
BE11的动作定值堆芯上部压力大于18.6MPa 或堆芯上部压力大于3.7Mpa并且反应堆冷却剂系统温度低于100℃ ,开启安全阀 JEF10AA420,430
【判断题】
BE21中通过监测主泵功率来判断所有主泵停运,进行稳压器喷林管线切换
【判断题】
DA11信号触发后,将同时断开Q3,Q4并合上Q5
【判断题】
在LEFU中,如果DA11触发之后只能等待10分钟之后才能切除分级启动的设备
【判断题】
DA21分级带载时,QKM01AH010-040全部启动
【判断题】
DA21分级带载时,强制启动两台稳压泵SGC01AP003/004
【判断题】
AA21(ATWS)动作后,可直接启动KAA/PEB20,而不是通过DC11/12触发启动KAA/PEB
【判断题】
DC11信号触发后,可由主控室操纵员通过后备盘复位按钮立即复位
【判断题】
DC11信号10分钟后,堆操准备投运KBA系统之前应先打开KAA10/40AA122/123以便向UKA厂方供KAA水
【判断题】
DB22动作,停运主控室正常通风系统SAC01并启动事故工况下人居保障通风系统SAC11(21,41)的预选工作系列,向主控室供应新风,保证主控室呈微负压压状态
【填空题】
1、 BA24___触发信号:主泵密封水有组织泄漏管线压力>___ MPa ,延时180s;主泵独立回路出口温度> ___℃ ,延时360s。
【填空题】
2、 BA25:高压安注启动后,当泵的出口流量小于___kg/s,打开泵的再循环阀门;当泵的出口流量大于___kg/s,关闭泵的再循环阀门。
【填空题】
3、 BA26:在BA12动作的前提下,泵的出口管线流量<___kg/s,40s脉冲开启JNG13-43AA101,102;泵的出口管线流量>___kg/s,40s脉冲关闭JNG13-43AA101,102。
【填空题】
4、 BB11:中压安注箱快速截止阀关闭的条件:中压安注箱液位<___m或者中压安注箱压力<___ MPa,关闭JNG50-80AA101,102。
【填空题】
5、 AA12中BBA-BBD四段母线中有三段电压低于___KV或频率低于___HZ,延时1.4s,保护停堆;BB12的触发信号为BEA-BED四段母线电压低于___KV或频率低于___HZ,延时___s;DA11/DA21的触发信号为相应母线电压低于___ KV或频率低于___ HZ,延时2s。
【填空题】
6、 BB21-沸腾裕量控制。 任一环路热腿温度大于 260 度,一回路压力低于___Mpa时,关闭 JEF03,04AA102,如果是非Cooldown模式,则关闭 JEF05AA201;任一环路热腿温度大于 260 度,一回路压力低于___Mpa时,关闭 JEF03,04AA101,如果是非Cooldown模式,则关闭 JEF05AA101;热腿过冷度小于___度时,关闭 JEF03,04A101,102冷腿的过冷度小于___度时,切除相应环路的主泵
【填空题】
7、 BC11――主蒸汽释放到大气:当主蒸汽母管压力大于___MPa,打开大气释放阀前置截止阀LBU10-40AA101A,B,同时发出5秒脉冲打开大气释放阀LBU10-40AA201,维持主蒸汽母管压力为___MPa;当主蒸汽母管压力小于___MPa ,且没有 CD14 信号{即SGTR打开非事故蒸汽发生器大气释放阀和复位开启大气释放阀}和 Cooldown Mode信号 ,则关闭大气释放阀前置截止阀LBU10-40AA101A,B。
【填空题】
8、 BC21――大气释放阀控制工作量程核功率<___%{H=2%}&投入Cooldown Mode,根据操纵员的选择以60℃/h,30℃/h,15℃/h的速度冷却一回路;BC11动作时维持SG蒸汽集管压力为___±0.05 MPa;CD14信号{SGTR事故后通过非故障SG冷却一回路}维持SG蒸汽集管压力为___±0.1 MPa.
【填空题】
9、 当反应堆功率稳定时,EP的滑动限值比实际功率高___%,PP1的滑动限值比实际功率高___%,PP2的滑动限值比实际功率高___%。
【填空题】
10、 当控制棒380V动力电源小于___ Unom时,延时___s反应堆保护动作。
【填空题】
11、 反应堆周期低于___s时触发AA11动作,低于___s时触发PP1动作,低于___s时触发PP2动作。
【填空题】
12、 AA12中在一回路热段温度大于___℃ 且4台主泵运行时切除3台,或者是在3台主泵运行时切除2台,或者是在2台主泵运行时切除1台,触发保护停堆信号。
【填空题】
13、 AA13中各导致A3的定值为:反应堆压力< ___Mpa且反应堆功率>___%Nnom;非cooldown工况下,反应堆压力 < ___Mpa且任一环路热腿温度 >___℃;稳压器液位小于___m;任一环路热腿饱和温差△Ts< ___℃;安全壳内压力P>___Mpa
【填空题】
14、 AA14中各导致A3的定值为:反应堆压力P>___MPa;任一环路热腿温度>___℃;任一SG的液位比正常值低___m;两台或两台以上SG的液位比正常值低___m;任一SG压力P>___MPa;SG蒸汽管道中压力小于<___MPa且该SG蒸汽管道饱和温度和一回路饱和温度之差>___℃ 且一回路任一环路热腿温度>150℃ 。
【填空题】
15、 在一回路热段温度大于___℃且稳压器液位低于液位定值___m的情况下,在单台蒸汽发生器的给水流量大于___kg/s并且没有AA17相应环路主泵停运信号的前提下,出现蒸汽发生器之间的给水流量差大于 ___kg/s,触发反应堆停堆。