【判断题】
进入电缆井、电缆隧道前,应用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
电缆井、电缆隧道内工作时,应只打开电缆井一只井盖
【判断题】
在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带正压式空气呼吸器,通风不良时还应携带便携式气体检测仪
【判断题】
电缆耐压试验前,应先对被试电缆充分放电。加压前应在被试电缆周围设置遮栏(围栏)并悬挂警告标示牌,防止人员误入试验场所
【判断题】
电缆试验需拆除接地线时,应在征得工作负责人的同意。工作完毕后应立即恢复
【判断题】
绞磨应放置平稳,锚固应可靠,受力后方不得有人,锚固绳应有防滑动措施,并可靠接地
【判断题】
绞磨作业时禁止在导向滑轮的外侧逗留或通过
【判断题】
抱杆基础应平整坚实、不积水。在土质坚硬的地方,抱杆脚应用垫木垫牢
【判断题】
地锚的分布和埋设深度,应严格按照统一标准执行
【判断题】
钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少5%或更多者应报废
【判断题】
切断绳索时,应先将预定切断的两边用软钢丝扎结,以免切断后绳索松散,断头应绑扎处理
【判断题】
安全工器具经试验合格后,应在醒目的部位粘贴合格证
【判断题】
动火工作票可以代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和故障紧急抢修单
【判断题】
二级动火工作票由工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,工区领导批准
【判断题】
动火工作票签发人可以兼任动火工作负责人
【判断题】
外单位到生产区域内动火时,动火工作票必须由设备运维管理单位签发和审批
【判断题】
尽可能地把动火时间和范围延长到最大限度
【判断题】
压力容器或管道未泄压前在做好适当安全措施后可以动火
【判断题】
二级动火时,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)必须到现场
【判断题】
用汽车运输气瓶,气瓶可以顺车厢纵向放置
【判断题】
起重搬运时只能由一人统一指挥,禁止设置中间指挥人员传递信号
【判断题】
禁止与工作班成员在起重工作区域内行走或停留
【判断题】
凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业
【判断题】
高处作业应使用绳索。上下传递材料、工器具应使用工具袋
【判断题】
在4级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业
【判断题】
高处作业人员在转移作业位置时可暂时失去安全保护
【判断题】
生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人负责保管
【判断题】
触电者脱离电源后,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者不要触及附近带电体,防止再次触及带电设备
【判断题】
触电者神志不清,判断意识无,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应立即用仰头抬颏法,使气道开放,并对触电者施行心脏按压
【判断题】
伤员脱离电源后,对伤者有无脉搏的判断应同时触摸两侧颈动脉
【判断题】
创伤急救过程中,平地搬运时伤员头部在前,上楼、下楼、下坡时头部在下,搬运中应严密观察伤员,防止伤情突变
推荐试题
【判断题】
一台蒸汽发生器发生SGTR30分钟内其它蒸汽发生器的SGTR信号将会被闭锁
【判断题】
APP动作时触发AC21,且仅当初始信号消失后才能复位AC21
【判断题】
当AZ动作时,将自动启动KBA20(30)AP001,并开启阀门JNK23AA101
【判断题】
CB12安全壳二级隔离时,A组设备在30分钟后可以复位,B组设备在触发条件消失后可以复位
【判断题】
安全壳喷淋动作后,当安全壳压力降低到0.09Mpa后,关闭1JMN*0AA101阀门,JMN泵转再循环运行,如果压力继续降低,再关闭1JMN*0AA801阀门
【判断题】
CD11/12两个保护等事故信号消失后才能够复位
【判断题】
一台蒸汽发生器发生SGTR则30分钟内其它蒸汽发生器的SGTR信号将会被闭锁
【判断题】
后备盘上对于CA11保护,仅有“启动”和“STOP”按钮,而没有复位按钮
【判断题】
根据CD15启动JDH泵后,若初始条件未消除,在稳压器液位大于9.4m时不会强制停运JDH泵
【判断题】
当CA11动作启动喷淋时,不论何时均可通过“STOP”按钮强行停止喷淋,但是不停泵
【判断题】
由于地震触发停堆时,地震信号还保护关闭JNK11,41,14,44AA101,102,隔离JNK低硼水箱的正常用户
【判断题】
大SGTR时,在有CD14 SGTR开信号作用时大气释放阀(非故障)全开(信号保持20s),有CD11“reset OPEN BRU-A”或者CD13“reset OPEN BRU-A”或者手动复位CD13信号时①自动投入维持压力4.9Mpa(信号保持5s),②同时投入1LBA10EE001选择60度/小时
【判断题】
CB12动作30分钟后,可以恢复KBA系统的上充下泄
【判断题】
CE11(地震情况下系统隔离)动作脉冲持续30min后才能复位
【判断题】
CD15结束后, KBA60AA110将自动开启
【判断题】
当BBA-BBD母线电压小于额定电压40%,延时60s BB12保护动作
【判断题】
BC23中反应堆保护动作后延时5-10s切除汽机
【判断题】
在BD11启动LAS泵后,泵的出口流量肯定不会超过47Kg/s
【判断题】
在BD11启动LAS泵后,泵的出口调阀立即投入自动维持SG液位
【判断题】
BD21中当满足T1K>150℃ & 2v4△LSG<-0.1m时,启动辅泵
【判断题】
BD21中当T1K>150℃且△LSG<-0.1m时开启相应SG的LAB10~40AA113;如果△LSG<-0.2m时开启相应SG的LAB10~40AA212
【判断题】
BD22动作时关闭相应SG的排污阀LCQ15-45AA101/LCQ16-46AA101
【判断题】
涉及低温下超压的保护有BE11、BB22、BE13
【判断题】
BE11的动作定值堆芯上部压力大于18.6MPa 或堆芯上部压力大于3.7Mpa并且反应堆冷却剂系统温度低于100℃ ,开启安全阀 JEF10AA420,430
【判断题】
BE21中通过监测主泵功率来判断所有主泵停运,进行稳压器喷林管线切换
【判断题】
DA11信号触发后,将同时断开Q3,Q4并合上Q5
【判断题】
在LEFU中,如果DA11触发之后只能等待10分钟之后才能切除分级启动的设备
【判断题】
DA21分级带载时,QKM01AH010-040全部启动
【判断题】
DA21分级带载时,强制启动两台稳压泵SGC01AP003/004
【判断题】
AA21(ATWS)动作后,可直接启动KAA/PEB20,而不是通过DC11/12触发启动KAA/PEB
【判断题】
DC11信号触发后,可由主控室操纵员通过后备盘复位按钮立即复位
【判断题】
DC11信号10分钟后,堆操准备投运KBA系统之前应先打开KAA10/40AA122/123以便向UKA厂方供KAA水
【判断题】
DB22动作,停运主控室正常通风系统SAC01并启动事故工况下人居保障通风系统SAC11(21,41)的预选工作系列,向主控室供应新风,保证主控室呈微负压压状态
【填空题】
1、 BA24___触发信号:主泵密封水有组织泄漏管线压力>___ MPa ,延时180s;主泵独立回路出口温度> ___℃ ,延时360s。
【填空题】
2、 BA25:高压安注启动后,当泵的出口流量小于___kg/s,打开泵的再循环阀门;当泵的出口流量大于___kg/s,关闭泵的再循环阀门。
【填空题】
3、 BA26:在BA12动作的前提下,泵的出口管线流量<___kg/s,40s脉冲开启JNG13-43AA101,102;泵的出口管线流量>___kg/s,40s脉冲关闭JNG13-43AA101,102。
【填空题】
4、 BB11:中压安注箱快速截止阀关闭的条件:中压安注箱液位<___m或者中压安注箱压力<___ MPa,关闭JNG50-80AA101,102。
【填空题】
5、 AA12中BBA-BBD四段母线中有三段电压低于___KV或频率低于___HZ,延时1.4s,保护停堆;BB12的触发信号为BEA-BED四段母线电压低于___KV或频率低于___HZ,延时___s;DA11/DA21的触发信号为相应母线电压低于___ KV或频率低于___ HZ,延时2s。