【判断题】
正常停车前,各干燥器至少有一台再生完毕,反应器应有备用台
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
干燥器切换时,确认备用台进出口阀已完全打开,才能切出在用台
【判断题】
塔釜再沸器切换时,首先必须对备用台进行预热,预热合格后才能通入液相物料.
【判断题】
塔釜再沸器切换时,首先必须对备用台进行预热,预热合格后才能通入液相物料
【判断题】
碳二加氢反应器出口分析氢气,可分析判断催化剂活性,选择性
【判断题】
碳二加氢反应器出口控制乙炔<5ppm,目的是防止乙烷中乙炔超标,影响裂解炉的运行周期
【判断题】
正常操作时,碳三加氢反应器出口MAPD偶尔少量超标也没关系,因为MAPD可通过精馏法除去
【判断题】
对碳三加氢反应器出口物料进行分析,可以判断催化剂活性,选择性,并可控制丙烯产品中的炔含量
【判断题】
脱甲烷塔顶压力设计指标为3.082MPa
【判断题】
丙烯精馏塔T-530塔压力指标为2.0MPa
【判断题】
低压脱丙塔(T-360)塔釜加热为低压蒸汽
【判断题】
正常操作时,负荷波动会造成反应器出口分析不合格
【判断题】
生产稳定时,乙烷裂解炉的负荷相对稳定,其负荷的提降依据是根据乙烯精馏塔的塔釜液位,液位高则提乙烷,反之则降乙烷
【判断题】
前脱丙烷工艺分离过程中,乙烯装置的乙烯损失主要是碳二加氢反应器的副反应所造成的
【判断题】
碳二加氢反应器进料浓度对反应器的运行周期没有影响
【判断题】
碳二加氢反应器进料中如含有二氧化碳,不但会使反应器中的催化剂活性下降,甚至失活,而且会使
【判断题】
乙炔分压与绿油生成量有关,对催化剂再生周期有影响,而且直接影响催化剂活性
【判断题】
冷区正常停车时,火炬长明线改由高压甲烷提供
【判断题】
热区正常停车前,要将不凝气停止放火炬,改返裂解气压缩系统
【判断题】
正常停车前,各干燥器至少有一台再生完毕,反应器应有备用台
【判断题】
冷区正常停车前,乙烯精馏塔不凝气停返裂解气压缩系统
【判断题】
热区系统导液之前必须先将水排尽后才能导液
【判断题】
进入设备内部检修作业前,应打开设备人孔或通风孔,保持设备内部空气流通
【判断题】
动火人在接到动火许可证后,应逐项检查防火措施,如不符合防火措施要求,动火人也必须按要求动火
【判断题】
氢气在空气中的爆炸极限(V%)是4.0-74.2%
【判断题】
甲烷在空气中的爆炸极限(V%)是2.5~80%
【判断题】
在膨胀机停车时,立即将备用泵由自动打为手动,然后停润滑油泵
【判断题】
冷区正常停车时,燃料气系统改由高压甲烷提供
【判断题】
正常停车前要确认碳三加氢反应器已完全再生
【判断题】
脱丁烷塔正常停车时尽量避免大量轻组分带入粗汽油罐
【判断题】
乙烯装置不含水的物料均可直接排放至火炬
【判断题】
火炬最大排放量的确定原则是按事故状态时各系统排出的全部气体总量来考虑
【判断题】
正常停车时,必须先停碳三加氢反应器,再停甲烷化反应器,最后再停碳二加氢反应
推荐试题
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号又动作于跳闸。
【判断题】
配电装置中,带电设备的网状遮拦高度不低于( 1.7 ) m,底部距离地面不超过 0.1m 。
【判断题】
干式变压器绕组的最高允许温度应不大于( 155)℃。
【判断题】
定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点。
【判断题】
10kV 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(± 7%)。
【判断题】
在爆炸危险场所,应尽量少安装(插座)。
【判断题】
变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(等于)其相电压。
【判断题】
钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。
【判断题】
电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( 2 至 2.5 )倍。
【判断题】
聚氯乙烯绝缘电缆一般只在( 6) kV 及以下电压等级中应用。
【判断题】
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)。
【判断题】
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)。
【判断题】
在变配电站停电检修或安装时 , (值班员)负责完成安全技术措施与安全组织措施。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在 300 万 kW以下者绝对值不大于( 0.5 )Hz。
【判断题】
可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置 , 只有断路器在(分闸)位置时才能移动手车。
【判断题】
变压器保护中,属于后备保护的是(过电流)保护。
【判断题】
电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(一般防护)安全用具、611、摇表进行开路试验时, 指针应指在(∞)位置为良好。
【判断题】
(隔离开关)的主要作用是用于隔离电源。
【判断题】
人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(心脏)危害最大。
【判断题】
变压器防爆管的作用是(防止油箱破裂)。
【判断题】
电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(各种类型的短路)。
【判断题】
电力电缆敷设到位后 , 首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型 , 在进行二次整理时将绑扎材料更换为(过塑铁丝) , 并定尺绑扎。
【判断题】
某断路器用 ZN表示, Z 表示(真空)断路器。
【判断题】
由于手持式电工工具在使用时是移动的 , 其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电 ,导致(触电事故)。
【判断题】
配电变压器的高压侧一般都选择(避雷器)作为防雷用保护装置。
【判断题】
第二种工作票的有效期最长为( 1 天)。
【判断题】
电压互感器的额定二次电压一般为( 100) V。
【判断题】
电缆的型号为 ZQ22-3x70-10-300 中的 10 表示该电缆的(工作电压)。
【判断题】
架空导线型号 TJ-50 的含义是(标称截面积 50 的铜绞线)。
【判断题】
氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性 , 在(过)电压作用下 , 其阻值很小 , 相当于短路状态。
【判断题】
TT 系统中第二个 T 表示(保护接地)。
【判断题】
三相四线式 380V 配电网属于(二次配网)。
【判断题】
跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于( 4.5 ) m。
【判断题】
Ⅱ类设备的防触电保护是采取(双重绝缘)措施。这种设备不采用保护接地的措施 , 也不依赖于安装条件。
【判断题】
配电变压器原、副绕组匝数不同 , 一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(少)。
【判断题】
一式二份的工作票 , 一份由工作负责人收执 , 作为进行工作的依据 , 一份由(运行值班员)收执 , 按值移交。