刷题
导入试题
【单选题】
在电缆隧(沟)道内巡视时,工作人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带( )。___
A. 防毒面具
B. 湿毛巾
C. 正压式空气呼吸器
D. 口罩
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( )的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。___
A. 工作许可人
B. 工作负责人
C. 工作票签发人
D. 试验小组负责人
【单选题】
电缆耐压试验前,应先对设备( )。___
A. 短路
B. 充分放电
C. 接地
D. 验电
【单选题】
电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备( )。作业人员应戴好绝缘手套。___
A. 短路
B. 充分放电
C. 接地
D. 验电
【单选题】
电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应( )。___
A. 短路
B. 开路
C. 接地
D. 充分放电
【单选题】
电缆试验结束,应对被试电缆进行( ),并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。 ___
A. 短路
B. 开路
C. 接地
D. 充分放电
【单选题】
在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,应事先经过本单位有关( )的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 ___
A. 设备运维部门
B. 安监部门
C. 技术部门
D. 分管领导
【单选题】
变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,应设( )。___
A. 障碍物
B. 临时围栏
C. 脚手架
D. 标示牌
【单选题】
所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于( ) mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。___
A. 900
B. 950
C. 1000
D. 1050
【单选题】
特种设备[锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆],在使用前应经( )检验合格,取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。___
A. 安监部门
B. 设备运维管理单位
C. 特种设备检验检测机构
D. 特种设备安全监督管理部门
【单选题】
特种设备在投入使用前或者投入使用后( )日内,使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。___
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
【单选题】
在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。___
A. 两人直立
B. 两人
C. 一人
D. 两人放到
【单选题】
在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用( )。___
A. 绝缘梯子
B. 金属梯子
C. 竹梯子
D. 木梯子
【单选题】
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的( ),然后进行救火。___
A. 保护停用
B. 电源切断
C. 外壳接地
D. 重合闸退出
【单选题】
工作场所的照明,应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于( )m,并不得任意挪动。___
A. 1.0
B. 1.5
C. 2.0
D. 2.5
【单选题】
用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),应戴( ),必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。___
A. 口罩
B. 耳罩
C. 防护眼镜
D. 防毒面具
【单选题】
砂轮应装有用( )制成的防护罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。___
A. 木板
B. 钢板
C. 铝塑板
D. 树脂板
【单选题】
使用砂轮研磨时,应( )。___
A. 穿绝缘鞋
B. 戴防护眼镜或装设防护玻璃
C. 戴绝缘手套
D. 穿防电弧服
【单选题】
用砂轮磨工具时应使火星( )。不准用砂轮的侧面研磨。___
A. 向下
B. 向上
C. 向前
D. 向后
【单选题】
电气工具和用具应由专人保管,每( )应由电气试验单位进行定期检查。___
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
【单选题】
使用金属外壳的电气工具时应戴( )。___
A. 线手套
B. 绝缘手套
C. 口罩
D. 护目眼镜
【单选题】
手持行灯电压不准超过( )V。___
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
【单选题】
在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( )V。___
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
【单选题】
电气工具和用具的电线不准接触( ),不要放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。___
A. 人体
B. 导电体
C. 带电体
D. 热体
【单选题】
移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用( )芯软橡胶电缆。___
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
【单选题】
移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用( )芯软橡胶电缆。___
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
【单选题】
移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相五线制系统中宜使用( )芯软橡胶电缆。___
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
【单选题】
长期停用或新领用的电动工具应用( )的绝缘电阻表测量其绝缘电阻。___
A. 250V
B. 500V
C. 1000V
D. 2500V
【单选题】
对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行( )。___
A. 定期测量、检查
B. 不定期测量、检查
C. 不定期检查
D. 不定期测量
【单选题】
电动工具的电气部分经维修后,应进行( )。___
A. 绝缘电阻测量及绝缘耐压试验
B. 绝缘电阻测量
C. 绝缘耐压试验
D. 绝缘电阻测量或绝缘耐压试验不定期测量
【单选题】
在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用( )V及以下电动工具,否则应使用带绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于10mA,一般型(无延时)的剩余电流动作保护器(漏电保护器),且应设专人不间断地监护。___
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
【单选题】
电焊机的外壳应可靠接地,接地电阻不得大于( )。___
A. 4Ω
B. 6Ω
C. 8Ω
D. 10Ω
【单选题】
使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点应距明火( )以外。___
A. 5m
B. 6m
C. 8m
D. 10m
【单选题】
用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式,由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。___
A. 技术负责人
B. 安监人员
C. 工作票签发人
D. 运维负责人
【单选题】
动火工作票一般至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由( )收执、一份保存在安监部门(或具有消防管理职责的部门)(指变电站一级动火工作票)或动火部门(指变电站二级动火工作票)。___
A. 运维许可人
B. 动火执行人
C. 消防监护人
D. 技术负责人
【单选题】
动火工作票签发人不准兼任该项工作的( )。___
A. 专业监护人
B. 工作许可人
C. 工作负责人
D. 工作班成员
【单选题】
变电站一级动火工作票的有效期为( ) h。___
A. 24
B. 36
C. 48
D. 60
【单选题】
变电站二级动火工作票的有效期为( )h。___
A. 48
B. 72
C. 96
D. 120
【单选题】
二级动火时,( )可不到现场。___
A. 工区分管生产的领导或技术负责人
B. 动火负责人或动火执行人
C. 消防监护人或动火执行人
D. 运维许可人或动火执行人
【单选题】
一级动火工作的过程中,应每隔( )测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。___
A. 2h~4h
B. 2h~5h
C. 2~6h
D. 2h~7h
【单选题】
动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过( ),继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。___
A. 30min
B. 60min
C. 90min
D. 120min
推荐试题
【判断题】
OLT设备仅支持带内网管,不支持带外网管
A. 对
B. 错
【判断题】
OLT设备能实现Y用户的以太网数据进行缓存。
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU不接地会导致设备漏电,但不会影响业务正常使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU具有出局智能路由功能,且可以为用户提供中继
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU设备的CPU占用率反映MDU设备的硬件资源占用状况,正常运行期间不超过80%为宜。
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU设备的用户端口速率与用户上网方式有关,最大应能达到承诺带宽*0.8(以太网效率)。
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU设备接地可以保护设备防雷击
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU设备在机箱安装时应在合适位置,两端不能紧贴柜壁,以防影响设备散热
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU提供的数据业务属于窄带数据业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU下接的电脑不能上网一定是由于GPON数据配置出N引起
A. 对
B. 错
【判断题】
ONU下接的电脑不能上网一定是由于GPON数据配置出N引起
A. 对
B. 错
【判断题】
OPCOM3500E设备HT-6FE24E板卡可以将24个远端的RC952-FXE1汇聚到局端的6个前面板以太口上,
A. 对
B. 错
【判断题】
OPCOM3500E设备的网管盘如果损坏(或设备不在位),那么所有的业务将会中断。
A. 对
B. 错
【判断题】
OPCOM3500E设备进行startup_config配置文件下载后,仅Y网管盘执行“reboot”命令后不可以恢复业务配置,必须Y设备进行开关电,才可以恢复业务配置。
A. 对
B. 错
【判断题】
OPCOM3500E通道环配置中,拓扑自动发现是完成Y一个网管网中存在设备的发现,并可以Y发现设备进行ip地址,掩码以及管理ip等配置,达到发现并可以管理该设备的目的。
A. 对
B. 错
【判断题】
OptiX 设备与其他设备进行业务互连时,要求保护地、工作地之间电位差不大于0.3V
A. 对
B. 错
【判断题】
OSI参考模型描述的物理层,实现的主要功能在于提出了物理层比特流传输中的差N控制方法。
A. 对
B. 错
【判断题】
OSI参考模型中,上层协议实体与下层协议实体之间的逻辑接口叫做服务访问点(SAP)。在Internet中,网络层的服务访问点是ip地址。
A. 对
B. 错
【判断题】
OSN 3500 系统中,PIU 是电源接口板提供1+1 热备份,任意1 块PIU 板可以满足单独为整个子架供电的需要
A. 对
B. 错
【判断题】
OSN 3500复用段协议下移到了交叉板,即无主控时复用段也能正常倒换。
A. 对
B. 错
【判断题】
OSN 3500所有光口从155M到10G速率都支持光功率在线检测。
A. 对
B. 错
【判断题】
OSN3500 系统中32 路120 欧E1/T1 电接口倒换出线板D12S 可以与PQ1、PQM 配合使用
A. 对
B. 错
【判断题】
OSPF的划分是基于接口的,每个接口属于一个特定的区域。
A. 对
B. 错
【判断题】
PC机通过网卡连接到路由器的以太网口,两个接口之间应该使用的电缆是交叉网线。
A. 对
B. 错
【判断题】
PC连接HUB的网线,A端和B端都用标准568B接法制作。
A. 对
B. 错
【判断题】
PDH和SDH系列的光纤数字通信设备都有统一的光接口标准。
A. 对
B. 错
【判断题】
PDH体制中,只有1.5Mbit/s和2Mbit/s速率的信号(包括日本系列6.3Mbit/s速率的信号)是同步的,其他速率的信号都是异步的
A. 对
B. 错
【判断题】
PDH信号通过映射送入SDH系统各阶虚容器VC中。
A. 对
B. 错
【判断题】
Ping 127.0.0.1命令验证本地计算机上安装 TCP/IP 以及配置是否正确。
A. 对
B. 错
【判断题】
PING是DOS命令,一般用于检测网络通与不通 ,也叫时延,其值越大,速度越慢。
A. 对
B. 错
【判断题】
Ping向一个IP地址发送了一个ICMP回送命令,目的是确定是否存在到那个节点的网络连接。
A. 对
B. 错
【判断题】
PON不能承载传统的TDM业务,必须通过协议转换器实现
A. 对
B. 错
【判断题】
PON口的发光功率可以根据需求,通过命令调节发光功率大小,达到业务开通需求。
A. 对
B. 错
【判断题】
PON网络的建设中需要考虑分光器的供电方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
QINQ与stacking 两种vlan 属性的在应用上是一样的,都是出去两层tag。
A. 对
B. 错
【判断题】
R307C01版本初始发货的默认支持的语音协议为H248,可以通过命令修改为SIP方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
Radius+协议与Radius一样,采用Client/Server(客户机/服务器)结构,都通过UDP通讯,采用重传确认机制以确保接收
A. 对
B. 错
【判断题】
RARP协议的作用是寻找网络设备的硬件地址。
A. 对
B. 错
【判断题】
RC903-V35FE1的AIS红色闪烁表示远端E1接收到全“1”AIS告警(仅在E1成帧时有效)
A. 对
B. 错
【判断题】
RC903-V35FE1的LOS红色常亮表示远端E1接收信号丢失LOS告警(仅在E1成帧时有效)
A. 对
B. 错