【判断题】
电压互感器二次输出回路A、B、C、N相均应装设熔断器或自动小开关
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
阻抗保护可作为变压器或发电机内部短路时有足够灵敏度的后备保护
【判断题】
阻抗继电器的测量阻抗与保护安装处至故障点的距离成正比,而与电网的运行方式无关,并不随短路故障的类型而改变
【判断题】
高频保护采用相-地制高频通道是因为相-地制通道衰耗小
【判断题】
双母线差动保护按要求在每一单元出口回路加装低电压闭锁
【判断题】
零序电流保护Ⅵ段定值一般整定较小,线路重合过程非全相运行时,可能误动,因此在重合闸周期内应闭锁,暂时退出运行
【判断题】
系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是0.5秒
【判断题】
所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关
【判断题】
继电保护专业的所谓三误是指误碰、误整定、误接线
【判断题】
通常采用施加单相电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。例如,将继电器的B、C两端短接后对A端子施加单相电压U。若负序继电器动作电压整定为3伏,则应将U升至9伏时,才能使继电器刚好动作
【判断题】
双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免
【判断题】
220kV终端变电站主变的中性点接地与否都不再影响其进线故障时送电侧的接地短路电流值
【判断题】
高频保护为了保证足够的通道裕量,只要发信端的功放元件允许,收信端的收信电平越高越好
【判断题】
大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等
【判断题】
由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度
【判断题】
变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励磁涌流和提高灵敏度
【判断题】
系统零序阻抗和零序网络不变,接地故障时的零序电流大小就不变
【判断题】
全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流
【判断题】
在受电侧电源的助增作用下,线路正向发生经接地电阻单相短路,假如接地电阻为纯电阻性的,将会在送电侧相阻抗继电器的阻抗测量元件中引起容性的附加分量ZR
【判断题】
电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以降低电流互感器的负载
【判断题】
塑胶无屏蔽层的电缆,允许将备用芯两端接地来减小外界电磁场的干扰
【判断题】
P级电流互感器的暂态特性欠佳,在外部短路时会产生较大的差流。为此,特性呈分段式的比率制动式差动继电器抬高了制动系数的取值。同理,继电器的最小动作电流定值也该相应抬高
【判断题】
变压器投产时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。先停用差动保护,待做过负荷试验,验明正确后,再将它投入运行
【判断题】
发电机不完全差动保护只对定子绕组相间短路有保护作用,而对绕组匝间短路不起作用
【判断题】
发电机内部或外部发生单相接地故障时,一次系统出现对地零序电压3Uo,此时发电机中性点电位也会升高至3Uo
【判断题】
发电机失磁后将从系统吸收大量无功,机端电压下降,有功功率和电流基本保持不变
【判断题】
大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流
【判断题】
突变量保护中专门设有最简单的合闸于故障保护,这样做是基于认为手(重)合时只会发生内部故障
【判断题】
90°接法(接IA的接UBC,余此类推)方向元件的缺点是健全相元件往往与故障相元件一起动作
【判断题】
零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
【判断题】
高压线路上F点的B、C两相各经电弧电阻RB与RC(RB≠RC)短路后再金属性接地时,仍可按简单的两相接地故障一样,在构成简单的复合序网图后来计算故障电流
【判断题】
工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小
【判断题】
保证220kV及以上电网微机保护不因干扰引起不正确动作,现场不必采取相应措施,主要是选用电磁兼容性更强的微机保护装置
【判断题】
某线路的正序阻抗为0.2欧/公里,零序阻抗为0.6欧/公里,它的接地距离保护的零序补偿系数为0.5
【判断题】
“四统一”设计的距离保护振荡闭锁原则是遇系统故障时,短时解除振荡闭锁,投入保护,故障消失又没有振荡后再经一延时复归
【判断题】
电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出
【判断题】
比相式阻抗继电器,不论是全阻抗、方向阻抗、偏移阻抗,抛球特性还是电抗特性,它们的工作电压都是U′=U–IZY,只是采用了不同的极化电压
【判断题】
三相三柱式变压器的零序磁通由于只能通过油箱作回路,所以磁阻大,零序阻抗比正序阻抗小
【判断题】
当线路断路器与电流互感器之间发生故障时,本侧母差保护动作三跳。为使线路对侧的高频保护快速跳闸,采用母差保护动作三跳停信措施
【判断题】
500kV系统主保护双重化是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源均彼此独立;同时要求具有两条独立的高频通道,断路器有两个跳闸线圈,断路器控制电源可分别接自两套主保护的直流电源
【判断题】
全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流
推荐试题
【填空题】
电力电缆主要由电缆线芯、___和保护层三部分组成。
【填空题】
控制电缆用于___、直流1000V及以下的二次回路中。
【填空题】
电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有体积小、___、制造简单、运行维护方便等优点。
【填空题】
避雷器,是一种限制地电压的保护电器,用来保护电气设备的绝缘,免受___的危害。
【填空题】
电流互感器的额定技术数据包括:___、误差和准确度级次、容量、10%倍数、热稳定及动稳定倍数。
【填空题】
电压互感器的一、二次绕组额定电压之比称为电压互感器的___。
【填空题】
电容是电容器的重要特性数据之一,它表示在电场作用下两导电电极板上所具有___的能力。
【填空题】
高压成套装置按装置方式分为___和手车式。
【填空题】
发电机是一种将机械能转换成电能的电磁机械,由电枢___和___构成。
【填空题】
按金具的主要性能和用途,金具大致可以分为以下几类:悬吊金具、锚固金具、联结金具、接续金具、防护金具、接触金具、___。
【填空题】
低压电器按其与使用系统之间的关系分为___和低压控制电器。
【填空题】
电力系统低频震荡,其频率一般为___
【填空题】
绝缘安全用具分为基本安全用具及___安全用具两大类。
【填空题】
供电设备一般可分为高压和低压两种,其中高压设备对地电压在___以上。
【填空题】
变压器运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗变成___。
【填空题】
三相对称交流电源作星形连接时,线电压数值是相电压的___倍。
【填空题】
在RLC串联的交流电路中,XL、XC数值越大,电路中的电流就越___。
【填空题】
流过可控硅的电流___维持电流时,可控硅就自行关断。
【填空题】
由___引出的导线称为零线
【填空题】
变压器绕组漏电通常是由于绕组受潮或___所引起的。
【填空题】
中性点经消弧线圈接地的系统属于___接地电流系统。
【填空题】
有中性线的三相供电方式叫三相四线制,它常用于___压配电系统。
【填空题】
从中性点引出的导线叫___,当中性线直接接地时称为零线,又叫地线。
【填空题】
变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造, 主要目的是为了降低___。
【填空题】
电机三相不对称运行最大危害是产生___。
【填空题】
频率变动范围不超过___时,发电机可按额定容量运行。
【填空题】
装设接地线时,应先装___,后装接___,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。
【填空题】
所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会___、___、___等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。
【填空题】
机器的转动部分必须装有___或其他防护设备如___,露出的轴端必须设有护盖。
【填空题】
从事牵引供电工作的有关人员,实行___等级管理制度。
【填空题】
各种受力和绝缘工具应有合格证并___进行试验
【填空题】
绝缘靴、绝缘手套等安全用品,应每___进行一次绝缘耐压试验。
【填空题】
遇雷雨天气时,___操作隔离开关。
【填空题】
企业技术标准中按其颁布的级别分为长期计划、中期计划和___。
【填空题】
在用兆欧表测量设备的绝缘电阻时,须在设备___的情况下才能进行。
【填空题】
标示牌分为警告类,禁止类,准许类,___。
【填空题】
接地装置与___之间的电阻叫接地电阻
【填空题】
在直流电路中,某点的电位等于该点与___之间的电压。
【填空题】
用串并联方式组成的电路常叫做___。
【填空题】
___、电流的大小及方向都随时间变化的电路叫做交变电流的电路,简称交流电路。