相关试题
【多选题】
加压送风机的启动应符合___。
A. 现场手动启动
B. 通过火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动
【多选题】
排烟风机、补风机的控制方式应符合___
A. 现场手动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机应能自动启动
E. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应联锁关闭排烟风机和补风机
【多选题】
关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有___。
A. 同一防烟分区内的一支感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启
B. 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启
C. 排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启
D. 排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动
E. 通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
【多选题】
下列做法正确的是___。
A. 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置了面积为0.5m2的可开启外窗
B. 采用自然通风方式的防烟楼梯间(建筑高度大于10m),在楼梯每5层内设置了总面积为2.5m2的可开启外窗,且间隔布置的层数为4层
C. 采用自然通风方式的消防电梯前室设置了面积为2.0m2可开启外窗
D. 采用自然通风方式的合用前室设置了面积为3.0m2可开启外窗
E. 采用自然通风方式的避难层,在其一侧外墙设置了有效面积不小于该避难层地面面积2%的可开启外窗
【多选题】
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列场所或部位应设置排烟设施的有___。
A. 设置在多功能综合楼四楼的KTV
B. 建筑面积为4000m2的丁类生产车间
C. 占地面积为100m2的丙类仓库
D. 某商场中庭
E. 设置在地下,建筑面积为400m2的网吧
【多选题】
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有___。
A. 客用电梯电源
B. 空调电源
C. 生活给水泵电源
D. 自动扶梯电源
E. 正常照明电源
【多选题】
现行《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是___。
A. 消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆
B. 消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线
C. 供电线路应选择耐火铜芯电缆
D. 火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线
【多选题】
下列探测器属于感烟火灾探测器的是___。
A. 离子感烟火灾探测器
B. 光电感烟火灾探测器
C. 火焰火灾探测器
D. 红外紫外复合火灾探测器
E. 红外光束感烟火灾探测器
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,火灾自动报警系统的形式可以分为___。
A. 可燃气体探测报警系统
B. 区域报警系统
C. 集中报警系统
D. 控制中心报警系统
E. 消防联动控制系统
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,集中报警系统是由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器和___等组成。
A. 消防应急广播
B. 消防专用电话
C. 火灾声光警报器
D. 电气火灾监控器
E. 消防控制室图形显示装置
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,___应设置可直接报警的外线电话。
A. 消防水泵房
B. 企业消防站
C. 配变电室
D. 消防值班室
E. 发电机房
【多选题】
消防控制室图形显示装置与___之间,应采用专用线路连接。
A. 火灾报警控制器
B. 可燃气体报警控制器
C. 火灾声光警报器
D. 电气火灾监控器
E. 消防联动控制器
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,控制设备除应采用消防联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置的有___。
A. 消防水泵
B. 防烟风机
C. 挡烟垂壁
D. 防火卷帘
E. 排烟风机
【多选题】
电气火灾监控探测器按照不同的分类可以分为不同的种类,按照工作原理分类可分为___。
A. 独立式电气火灾监控探测器
B. 测温式电气火灾监控探测器
C. 非独立式电气火灾监控探测器
D. 故障电弧式电气火灾监控探测器
E. 剩余电流保护式电气火灾监控探测器
【多选题】
下列建筑或场所中,应设置火灾自动报警系统的有___。
A. 总建筑面积为3000m2的制衣厂房
B. 歌舞娱乐放映游艺场所
C. 中型幼儿园的儿童用房
D. 层数为3层,每层建筑面积为1200m2的电子厂房
E. 单层占地面积为800m2的卷烟仓库
【多选题】
根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有___。
A. 在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮
B. 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动
C. 防护区最低环境温度不应低于-15℃
D. 手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示
E. 同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s
【多选题】
___属于气体灭火系统。
A. 二氧化碳灭火系统
B. 七氟丙烷灭火系统
C. IG541灭火系统
D. 热气溶胶预制灭火系统
【多选题】
管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有___。
A. 自动控制启动
B. 手动控制启动
C. 紧急停止
D. 温控启动
E. 机械应急操作启动
【多选题】
消防电源指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。下列属于消防电源的基本要求的有___。
A. 可靠性
B. 耐火性
C. 节能性
D. 安全性
E. 有效性
【多选题】
下列关于建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间的说法,正确的有___
A. 老年人照料设施不应小于1.50h
B. 建筑高度为90m的公共建筑不应小于3.0h
C. 建筑高度为65m的医院病房楼不应小于1.0h
D. 建筑高度为18m的教学楼不应小于0.25h
E. 建筑高度为50m的住宅不应小于0.50h
【多选题】
生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的___,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。
A. 工厂
B. 仓库
C. 专用车站
D. 专用码头
E. 液体充装站
【多选题】
防火间距的不足时可采取的防火技术措施有___。
A. 改变建筑物的生产和使用性质
B. 限制库房内储存物品的数量
C. 将建筑物的普通外墙改造为防火墙。
D. 在建筑的相邻面减少开口面积
E. 开口部位增设防火门窗或防火分隔水幕。
【多选题】
高层民用建筑应设置消防扑救面,并应符合下列要求.___。
A. 高层建筑底部至少有一个长边或周边长度的1/4不应布置高度大于5m,进深大于4m的裙房
B. 消防扑救面范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口
C. 高层建筑的扑救面与相邻建筑应保持一定的距离
D. 高层建筑的消防扑救面,地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救人的作业场地
E. 消防车道与建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等
【多选题】
高层建筑底部至少有___不应布置高度大于5m,进深大于4m的裙房。
A. 一个长边
B. 一个短边
C. 周边长度的1/4
D. 周边长度的1/2
E. 周边长度的1/3
【多选题】
关于对消防车道的要求,正确的有___。
A. 当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道
B. 超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000m2的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道
C. 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道
D. 消防车道的宽度不应小于4m。消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m
E. 消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力
【多选题】
尽头式消防车道应设___。
A. 回车道
B. 消防水池
C. 指示标志
D. 回车场
E. 双车道
【多选题】
下列___场所不应设置在地下或半地下。
A. 甲类生产厂房
B. 乙类生产厂房
C. 丙类生产厂房
D. 老年人建筑
E. 儿童活动场所
【多选题】
《建筑设计防火规范》不适用于哪些建筑防火设计___。
A. 可燃材料堆场
B. 城市交通隧道
C. 火药、炸药及其制品厂房(仓库)
D. 花炮厂房(仓库)的建筑防火设计
【多选题】
建筑层数应按建筑的自然层数计算,请问哪些空间可不计入建筑层数___。
A. 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室
B. 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于2.2m的地下或半地下室
C. 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间
D. 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等
【多选题】
重要公共建筑是发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑,请问下列哪些建筑属于重要公共建筑___。
A. 党政机关办公楼
B. 人员密集的大型公共建筑或集会场所
C. 中小学校教学楼、宿舍楼
D. 重要的通信、调度和指挥建筑
E. 广播电视建筑
F. 医院
【多选题】
下列哪些生产工艺属于甲类火灾危险性___。
A. 酒精度为38度及以上的勾兑车间、灌装车间、酒泵房
B. 乙炔站
C. 铝粉或镁粉厂房
D. 硝化棉厂房及其应用部位
E. 金属钠、钾加工厂房及其应用部位
【多选题】
下列哪些储存物品的火灾危险性为乙类___。
A. 煤油
B. 氨气
C. 液氯
D. 油布及其制品
【多选题】
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,应符合下述哪些条件___。
A. 耐火等级应为一级
B. 耐火等级不应低于二级
C. 应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔
D. 应设置独立的安全出口
E. 如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用甲级防火门
【多选题】
厂房内设置中间仓库应满足哪些要求___。
A. 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量
B. 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
C. 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
D. 仓库的耐火等级和面积应根据储存物品的火灾危险性符合相关条款的规定。
【多选题】
下列哪些民用建筑应采用一级耐火等级建筑___。
A. 地下建筑(室)
B. 半地下建筑(室)
C. 一类高层民用建筑
D. 单、多层重要公共建筑
E. 二类高层民用建筑
【多选题】
下列哪些建筑属于一类高层公共建筑___。
A. 建筑高度大于50m的公共建筑
B. 建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1500㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑
C. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的医疗建筑、重要公共建筑
D. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑
E. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的藏书超过l00万册的图书馆、书库。
【多选题】
在总平面布局中,不宜将民用建筑布置在哪几类场所附近___。
A. 甲、乙类厂房
B. 甲、乙类库房
C. 甲、乙、丙类液体储罐
D. 可燃气体储罐
E. 可燃材料堆场
【多选题】
建筑内设置中庭使防火分区超出技术指标时,应采取哪些技术处理措施___。
A. 与周围连通空间应进行防火分隔
B. 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C. 中庭应设置排烟设施
D. 中庭内不应布置可燃物
【多选题】
总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,可采取哪些方式实现局部连通___。
A. 下沉式广场等室外开敞空间
B. 防火隔间
C. 避难走道
D. 防烟楼梯间
【多选题】
用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,有哪些设置要求___。
A. 分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m
B. 室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡
C. 下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
D. 确需设置防风雨蓬时,防风雨蓬不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算
推荐试题
【单选题】
当生产和其他工作与安全发生矛盾时,要以安全为主,生产和其他工作要服从安全,这就是___原则。
【单选题】
危险化学品经营单位许可范围发生变化的,应当___办理经营许可证。
【单选题】
生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责()的内设机构,其工作人员是___安全生产管理人员。
A. 安全生产教育培训,专职
B. 安全生产,专业
C. 安全生产监督管理,专职
【单选题】
危险化学品经营单位经营方式发生变化的,应当___办理经营许可证。
【单选题】
根据《工伤保险条例》,职工患职业病的,___认定为工伤。
【单选题】
《气瓶安全监察规程》规定,采用车辆运输时,气瓶要妥善固定。卧放时,瓶阀端应朝向一方,垛高不得超过___层且不得超过车箱高度。
【单选题】
触电事故中,绝大部分是___导致人身伤亡的。
A. 烧伤
B. 人体接受电流遭到电击
C. 电休克
【单选题】
可燃气体混合物的初始温度越高,使爆炸下限___,上限增高,爆炸极限范围增大。
【单选题】
气体扩散燃烧的速度决定于___。
A. 气体的扩散速度
B. 氧化反应的本身
C. 火焰的温度
【单选题】
生产过程职业病危害因素中的___属于物理因素。
【单选题】
职业性多发病是指由于___中存在诸多因素所致的病损,或虽然原为非职业性疾病,由于接触职业病危害因素而使之加剧或发病率增高。
【单选题】
《危险化学品安全管理条例》规定,托运危险化学品的,___应当向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施。
【单选题】
《中华人民共和国消防法》规定,企业对建筑消防设施___至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确存档备查。
【单选题】
对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的___。
【单选题】
任何___和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。
【单选题】
“安全第一、预防为主、综合治理”是我国___的方针。
A. 劳动保护
B. 组织管理
C. 安全生产管理
【单选题】
《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007—2011)规定了生产安全事故应急演练(以下简称应急演练)的目的、原则、类型、内容和___。
A. 综合应急演练的组织与实施
B. 综合应急演练的组织
C. 专项应急演练的组织与实施
【单选题】
在应急救援过程中,对积聚和存放在事故现场的危险化学品,应及时转移至___。
【单选题】
应急预案编制依据就是简述应急预案编制所依据的法律法规、规章,以及有关行业管理规定、___等。
A. 地方标准
B. 国家标准
C. 有关行业管理规定、技术规范和标准
【单选题】
常用危险化学品标志中的图形为“骷髅头和交叉骨形”,标示危险化学品为___。
【单选题】
在一定条件下,压力越高,可燃物的自燃点___。
【单选题】
安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于___所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。
【单选题】
爆炸品、易燃气体、剧毒品用警示词为___。
【单选题】
安全设施“三同时”是危险化学品生产经营单位安全生产的重要保障措施,是一种___保障措施。
【单选题】
根据能量转移理论的概念,事故的本质是___。
A. 造成人员死伤
B. 能量的不正常作用
C. 造成经济损失
【单选题】
生产危险化学品的企业,应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书,并在包装上加帖或者拴挂与包装内危险化学品___的化学品安全标签。
【单选题】
人本原理体现了以人为本的指导思想,___不是人本原理中的原则。
A. 动力原则
B. 安全第一原则
C. 能级原则
【单选题】
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,储存单位应当将其储存数量、地点以及管理人员的情况,报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和___备案。
【单选题】
压力容器一般应于投用满___年时进行首次全面检验。
【单选题】
下列物品中,___可以与氧气瓶同车运输。
【单选题】
电器着火时下列不能用的灭火方法是___。
A. 用沙土灭火
B. 用四氯化碳或1211灭火器进行灭火
C. 用水灭火
【单选题】
自燃物品是指___低,在空气中易于发生氧化反应,放出热量而自行燃烧的物品。
【单选题】
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者___。
A. 进行调离
B. 妥善安置
C. 进行岗位轮换
【单选题】
劳动者离开用人单位时,对于本人的职业健康监护档案___。
A. 有权要求复印件
B. 有权带走原件
C. 无权要求复印件
【单选题】
《安全生产法》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的___。
【单选题】
职业健康检查费用由___承担。
A. 用人单位
B. 劳动者
C. 人力资源和社会保障部门
【单选题】
生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期未改正的,处二万元以上五万元以下的罚款,责令生产经营单位___。
【单选题】
《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行___制度。
【单选题】
产生职业病危害的用人单位的工作场所职业病危害因素的强度或者浓度应当符合国家___标准。
【单选题】
演练结束演练总指挥宣布演练结束,参演人员按___集中进行现场讲评或者有序疏散。