刷题
导入试题
【简答题】
环管温度波动大,如何尽快稳定
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
(1)解除密度串级和温度串级控制 (2)自动控制恒定丙烯流量 (3)调节夹套水温度,直到环管温度稳定
解析
暂无解析
相关试题
【简答题】
R201,R202的密度怎样控制
【简答题】
K501出料气体温度高的原因
【简答题】
P200、P201、P202有哪些工艺控制参数?哪些是串级
【简答题】
R200的压力偏高是什么原因造成的,应如何处理
【简答题】
D202顶部出来的气相丙烯有何作用
【简答题】
D202的液位一般控制在多少,过高或过低会造成什么影响
【简答题】
R202系统压力超高是什么原因造成的,应如何处理
【简答题】
P201、P202冲洗丙烯的压力要比环管压力高出多少
【简答题】
怎样证明S200、S201、S202系统充满油
【简答题】
若LV20301阀故障,如何处理
【简答题】
D203的作用
【简答题】
为什么开轴流泵之前,环管系统要排气
【简答题】
R201有哪些阀门需要用来自P301泵出口的丙烯冲洗,冲洗的目的是什么
【简答题】
环管丙烯置换是用什么压力,置换几次,泄压至什么压力再充气,置换后在什么压力下保压,为什么
【简答题】
预聚的目的是什么,丙烯预聚合的工艺条件是什么,什么条件最重要
【简答题】
环管进液相丙烯时为什么要先充压至7barg
【简答题】
R201、R202密度高如何处理
【简答题】
HV30101在什么情况下切火炬
【简答题】
E301上部的不凝气排放目的
【简答题】
HV30001在什么情况下切火炬
【简答题】
R200需倒空,而大循环要维持,如何操作
【简答题】
事故停车后,如何保证环管反应器CO浓度小于0.1ppm
【简答题】
在停车期间,发现主CAT管线压力高,应如何处理
【简答题】
在投料时,三种催化剂和H2投料顺序
【简答题】
H2在聚合的作用
【简答题】
若运转中,S203A堵,同时发现S211B也堵,则怎么办
【简答题】
进入R201的丙烯有哪几股
【简答题】
装置停运一周后,如何启动汽蒸、干燥及PK801系统,才能防止水进入D802
【简答题】
干燥器床层温度低是什么原因?如何处理
【简答题】
根据什么条件确认2%、10%CO处于备用状态
【简答题】
设PP产品要求TEAL(kg/h)/PR(t/h)=0.2,进料PR流量范围为0~25t/h,TEAL流量范围是0~5kg/h,问TEAL流量的实际比率是多少
【简答题】
设丙烯进环管量为18.5t/h,回收量为7.02t/h,排放气为243kg/h。求聚合物产量
【简答题】
开车阀的作用是什么
【简答题】
更换换网器的条件
【简答题】
“四不伤害”是什么
【简答题】
什么是高处作业?高处作业级别是如何划分的
【简答题】
什么叫“四不动火”
【简答题】
加料斗为何通N2,若无N2,则有什么后果
【简答题】
挤压机轴封反吹的目的,如轴封N2量小,将有什么情况发生
【简答题】
发生串料的主要原因是什么
推荐试题
【单选题】
电气化区段减小两轨间不平衡电流应采取的措施是改善两根钢轨的纵向_______不平衡。[322010103]___
A. 电流
B. 电压
C. 电导
D. 电阻
【单选题】
电力牵引区段的轨道电路,当不平衡牵引电流在规定值以下时,应保证_______状态时轨道继电器可靠落下。[312010103]___
A. 调整
B. 分路
C. 故障
D. 开路
【单选题】
电力牵引电流回流自电力机车车轮传递至钢轨起即分成两部分回流,一部分由钢轨回流,另一部分经_______回归牵引变电所。[322010103]___
A. 地线
B. 专线
C. 大地
D. 电缆
【单选题】
电气化区段轨道电路适配器输入阻抗要与轨道电路的各项_______相匹配。[321010103]___
A. 容抗
B. 电抗
C. 阻抗
D. 参数
【单选题】
电气化区段轨道电路适配器对于超过l0A以上的强大电流,由_______保安器给以防护,使轨道电路受电端的设备不受损害。[321010101]___
A. 10A
B. 20A
C. 30A
D. 40A
【单选题】
电缆A、B端的识别方法是绿色组在红色组的顺时针方向为_______端。[311030203]___
A. A
B. B
C. A、B
D. B、A
【单选题】
一个端子柱上,允许最多上_______线头并用垫圈隔开。[311030203]___
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
变压器箱、电缆盒的电缆配线,紧固在相应的端子上,芯线的长度需留有可做_______接头的余量。[321030203]___
A. 1次~2次
B. 2次~3次
C. 3~5次
D. 5次以上
【单选题】
自方向盒方向引来的电缆,进入电缆盒_______。[321030203]___
A. 防护管
B. 主管
C. 副管
D. 钢管
【单选题】
48芯星绞组电缆的备用芯数为_______。[311030203]___
A. 1对
B. 2对
C. 3对
D. 4对
【单选题】
16芯星绞组电缆的备用芯数为_______。[311030203]___
A. 1对
B. 2对
C. 3对
D. 4对
【单选题】
28芯星绞组电缆的备用芯数为_______。[311030203]___
A. 1对
B. 2对
C. 3对
D. 4对
【单选题】
61芯电缆,当音频与非音频设备合用同一电缆时,其中之_______作为非音频设备的备用芯线。[311030203]___
A. 1芯
B. 2芯
C. 3芯
D. 4芯
【单选题】
信号电缆与热力管、煤气管、燃料管交叉时,交叉点的垂直距离大于500mm时,可_______防护。[311030203]___
A. 用钢管
B. 不加
C. 用水泥管
D. 用陶瓷管
【单选题】
根据有关技术标准的规定,计算机联锁系统的安全度为_______。[321010105]___
A. 106h
B. 108h
C. 1010h
D. 1011h
【单选题】
TDCS站机显示器使用_______电源。[321010103]___
A. UPS
B. 非UPS
C. 照明
D. 自闭
【单选题】
信号电缆当其扭绞型式(星绞组+单芯线)为:14×4+5时,备用芯数为_______。[311030203]___
A. 3对
B. 3对+2芯
C. 2对+2芯
D. 5芯
【单选题】
根据计算,控制某组双动道岔所需的电缆芯线为11芯,这时应该选用_______电缆。[311030203]___
A. 12芯
B. 13芯
C. 14芯
D. 16芯
【单选题】
42芯综合扭绞信号电缆其备用芯线为_______。[311030203]___
A. 3芯
B. 4芯
C. 5芯
D. 7芯
【单选题】
信号电缆中的导电线芯,宜采用直径为_______的软铜线,其允许工作电压不低于工频500V或直流1000V。[311030203]___
A. 0.5mm
B. 1mm
C. 1.5mm
D. 2mm
【单选题】
信号电缆芯线备用量:12芯~21芯电缆备用_______。[311030203]___
A. 1芯
B. 2芯
C. 3芯
D. 4芯
【单选题】
电缆径路图中:196-48(6)<20>的表中,196表示_______。[322030204]___
A. 电缆长度
B. 电缆总芯数
C. 备用芯线数
D. 电缆编号
【单选题】
电缆径路图中:196-48(6)<20>的表中,20表示_______。[322030204]___
A. 电缆长度
B. 电缆总芯数
C. 备用芯线数
D. 电缆编号
【单选题】
电力电缆与信号电缆平行敷设时的间距应不小于_______。[321030203]___
A. 300mm
B. 400mm
C. 500mm
D. 600mm
【单选题】
采用接地的金属线槽或钢管防护的电力电缆与信号电缆平行敷设时的间距应不小于_______。[321030203]___
A. 300mm
B. 400mm
C. 500mm
D. 600mm
【单选题】
ZPW-2000A的匹配变压器变比为_______。[3212010103]___
A. 1:1
B. 9:1
C. 3:1
D. 6:1
【单选题】
雷害严重的站(场)或电子设备集中的区域,可在距电子设备和机房_______以外的地点安装多支独立避雷针和建筑物屋顶设置避雷带和避雷网。[321030205]___
A. 15m
B. 20m
C. 25m
D. 30m
【单选题】
防雷保安器接地线长度应不大于_______。[311030203]___
A. 800mm
B. 1000mm
C. 1200mm
D. 1500mm
【单选题】
用于电源电路的防雷保安器,应单独设置,应具有阻断续流的性能,工作电压在_______以上的应有劣化指示。[331010102]___
A. 60V
B. 80V
C. 110V
D. 220V
【单选题】
室外架空交流电源防雷保安器,冲击通流容量不小于20kA,限制电压应不大于_______。[331010101]___
A. 380V
B. 500V
C. 1000V
D. 1500V
【单选题】
电源防雷箱的的功率应不大于被保护设备总用电量的_______。[331010103]___
A. 1.2倍
B. 2倍
C. 2.2倍
D. 2.5倍
【单选题】
室内数据传输线长度在_______时,可在一端设备接口处设置防雷保安器。[332030203]___
A. 30m~50m
B. 50m~80m
C. 50m~100m
D. 60m~120m
【单选题】
室内数据传输线长度大于_______时,宜在两端设备接口处设置防雷保安器。[322030203]___
A. 50m
B. 80m
C. 100m
D. 120m
【单选题】
采集驱动信号传输线选用冲击通流量1.5kA,限制电压不大于_______的防雷保安器。[331010102]___
A. 60V
B. 80V
C. 110V
D. 220V
【单选题】
视频信号传输线选用冲击通流量1.5kA,限制电压不大于_______的防雷保安器。[331010101]___
A. 10V
B. 30V
C. 50V
D. 60V
【单选题】
交流轨道电路选用防雷保安器:工作电压小于36V时,限制电压应小于或等于_______。[331010101]___
A. 60V
B. 110V
C. 190V
D. 220V
【单选题】
交流轨道电路选用防雷保安器:工作电压36V~60V时,限制电压应小于或等于_______。[331010101]___
A. 220V
B. 330V
C. 350V
D. 380V
【单选题】
交流轨道电路选用防雷保安器:工作电压60V~110V时,限制电压应小于或等于_______。[331010101]___
A. 380V
B. 500V
C. 700V
D. 1000V
【单选题】
交流轨道电路选用防雷保安器:工作电压110V~220V时,限制电压应小于或等于_______。[331010101]___
A. 380V
B. 500V
C. 700V
D. 1000V
【单选题】
直流轨道电路选用防雷保安器:工作电压小于24V时,限制电压应小于或等于_______。[331010102]___
A. 60V
B. 75V
C. 110V
D. 220V
欢迎使用我爱刷题
×