【单选题】
避雷针与接地极应可靠连接,采用双接地引下线方式,接地牢固,( )的接地标志清晰。 ___
A. 黄绿相间
B. 黑色
C. 蓝色
D. 褐色
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【单选题】
接地网开挖检查,不得有( )、松脱、严重腐蚀等现象。___
A. 开断
B. 松脱
C. 大量松脱
D. 轻度腐蚀
【单选题】
变压器交接试验验收,绝缘油试验,应在注油静置后、耐压和局部放电试验()h后各进行一次器身内绝缘油的油中溶解气体色谱分析。 ___
【单选题】
电流互感器交接试验验收标准卡要求油浸式互感器在交流耐压试验前要保证静置时间,220kV设备静置时间不小于( )h。___
【单选题】
电磁式电压互感器交接验收时,励磁曲线验收标准为:中性点非有效接地的互感器最高测量点位( )。 ___
A. 1.7
B. 1.5
C. 1.9
D. 2
【单选题】
出厂局部放电试验测量电压为 1.5Um/ 3 时,110(66)kV 电压等级变压器高压侧的局部放电量不大于( )pC。___
A. 100
B. 150
C. 200
D. 50
【单选题】
断路器出厂试验前应进行不少于 ( )次的机械操作试验。 ___
A. 100
B. 200
C. 250
D. 150
【单选题】
GIS 内绝缘件应逐只进行 X 射线探伤试验、工频耐压试验和局部放电试验,局部放电量不大于( )pC。 ___
【单选题】
接地网开挖检查周期不大于( ),不得有开断、松脱或严重腐蚀等现象。___
【单选题】
待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。___
A. 度控制中心
B. 设备运行单位
C. 设备检修单位
D. 设备维护单位
【单选题】
待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有( ),并列入调度控制中心管辖范围。 ___
A. 名称
B. 编号
C. 名称、编号
D. 名称、序号
【单选题】
待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应( )。___
A. 加锁
B. 悬挂标示牌
C. 设遮拦
D. 不再加锁
【单选题】
倒闸操作应根据( )或运维负责人的指令,受令人复诵无误后执行。 ___
A. 技术员
B. 工区领导
C. 值班调控人员
D. 班站长
【单选题】
电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( )。___
A. 设备编号
B. 设备双重名称
C. 设备名称
D. 设备标识
【单选题】
电气设备倒闸操作时,发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时应( )。___
A. 录音
B. 录音并作好记录
C. 记录
D. 汇报
【单选题】
倒闸操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向( )询问清楚无误后执行。___
A. 值班负责人
B. 发令人
C. 受令人
D. 班站长
【单选题】
遥控操作、程序操作的设备应满足有关( )。___
A. 技术条件
B. 安全条件
C. 安全要求
D. 流程要求
【单选题】
监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运维人员操作,( )监护。 ___
A. 工作许可人
B. 工作票签发人
C. 运维负责人
D. 运检部门负责人
【单选题】
实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或( )批准,人员应通过专项考核。___
A. 调度控制中心
B. 调度值班员
C. 检修单位
D. 安监部门
【单选题】
经设备运维管理单位考试合格并批准的本单位的检修人员,可进行( )及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。___
A. 220kV
B. 330kV
C. 500kV
D. 750kV
【单选题】
检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由( )审定,并报相关部门和调度控制中心备案。___
A. 调度控制中心
B. 设备运维管理单位
C. 安监部门
D. 单位主管领导
【单选题】
检修人员操作时,操作票应由( )审核签名,然后才能使用。___
A. 运维负责人
B. 工作负责人
C. 班站长
D. 技术员
【单选题】
倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( )应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 ___
A. 工作负责人
B. 监护人
C. 工作票签发人
D. 检修人员
【单选题】
每张操作票( )操作任务。___
A. 只能填写一个
B. 只能填写两个
C. 只能填写三个
D. 可填写多个
【单选题】
防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误 操作闭锁装置应经( )批准。___
A. 检修负责人
B. 工区负责人
C. 调控人员
D. 设备运维管理单位
【单选题】
短时间退出防误操作闭锁装置时,应经( )或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 ___
A. 变电运维班(站)长
B. 发令人
C. 调控人员
D. 监护人
【单选题】
停电拉闸操作应按照( )的川页序依次进行。___
A. 断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)
B. 断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)
C. 负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)
D. 电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)
【单选题】
送电合闸操作应按照( )的顺序进行。 ___
A. 断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)
B. 断路器(开关)一负荷例隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)
C. 负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)
D. 电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)
【单选题】
监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经( )同意的操作行为。 ___
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 监护人
D. 调控人员
【单选题】
单人操作、检修人员在倒闸操作过程中( )解锁。 ___
A. 可以 .
B. 禁止
C. 在有人监护情况下
D. 站长同意后
【单选题】
倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向( )报告。待其再行许可后,方可进行操作。___
A. 负责人
B. 监护人
C. 防误专责人
D. 发令人
【单选题】
若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或( )的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)。___
A. 运维管理部门指定
B. 调度控制中心指定
C. 调度控制中心指定并经书面公布
D. 运维管理部门指定并经书面公布
【单选题】
通过间接方法判断电气设备操作后的位置时,至少应有( )或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。___
A. 两个非同样原理
B. 两个同样原理
C. 两个同样设备
D. 三个非同样原理
【单选题】
用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应( )。___
A. 戴线手套
B. 戴绝缘手套
C. 戴护目眼镜
D. 穿防电弧服
【单选题】
雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应( )。___
【单选题】
操作票应保存( )。___
A. 三个月
B. 六个月
C. 九个月
D. 一年
【单选题】
已操作的操作票应注明( )字样。 ___
A. 已操作
B. 已执行
C. 合格
D. 已终结
【单选题】
交接班前、后()分钟内,一般不进行重大操作。在处理事故或倒闸操作时,不得进行工作交接;工作交接时发生事故,应停止交接,由交班人员处理,接班人员在交班负责人指挥下协助工作(重点)___
【单选题】
交接班前、后30分钟内,一般不进行重大操作。在处理事故或倒闸操作时,不得进行工作交接;(),由交班人员处理,接班人员在交班负责人指挥下协助工作。(重点)___
A. 设备跳闸
B. 工作交接时发生事故
C. 设备异常
D. 紧急事故处理
【单选题】
操作票作废应在操作任务栏内右下角加盖“( )”章___
A. 作废
B. 未执行
C. 合格
D. 不合格
推荐试题
【单选题】
在Rainbow迁移工具使用场景中,Linux和Windows断点续传分别通过___实现。
A. unison,fastcopy
B. rsync,teracopy
C. sensync,astcotpy
D. rsync,fastcopy
【单选题】
在FuisonSphere OpenStack对接KVM和FusionCompute的场景中,关于虚拟机创建的描述,以下哪项是不正确的?___
A. nova-compute通过libvirt接口来完成KVM虚拟机的创建
B. 在对接FusionCompute场景中,会由nova-scheduler来调度决定选择哪台CNA主机
C. 在对接FusionCompute场景中,HA、DRS、热迁移等高级特性均由VRM来实现
D. 虚拟机云硬盘在两种场景下的创建方式是不同的
【单选题】
ManageOne OperationCenter中keystone配成功后, FusionSphere OpenStack自动对接成功。___
【单选题】
使用华为BCManager eBackup进行数据备份并采用LAN-Free组网模式,当用户恢复一台虚拟机时备份服务器会执行什么操作?___
A. 向备份存储下发恢复指令
B. 向VRM或vCenter下发恢复任务
C. 向备份代理下发恢复任务
D. 向生产存储下发恢复任务
【单选题】
管理员登录华为BCManagereBackup上备份虚拟机时,可以根据网络宽带使用情况,选择LAN-Free或LAN-Base模式.___
【单选题】
ManageOne OperationCenter与ManageOne ServiceCenter对接失败,以下哪项不是对接失败的原因?___
A. 对接的用户名或密码错误
B. ServiceCenter的版本号选择错误
C. 对接ServiceCenter时,“是否可信” 选择为“否”
D. ServiceCenter提供的对接用户为非管理员权限用户
【单选题】
Rainbow迁移工具的使用流程是怎么样的?___
A. 安装迁移工具>创建目的VM>数据同步>数据迁移
B. 创建目的VM>安全迁移工具>数据同步>数据迁移
C. 安装迁移工具>创建目的VM>数据迁移>数据同步
D. 创建目的VM>安装迁移工具>数据迁移>数据同步
【单选题】
华为ManageOne ServiceCenter提供了几种默认服务模板,关于服务模板的描述,以下哪项是不正确的?___
A. 云硬盘实例可以挂载在运行中的云主机实例上。
B. 弹性IP地址是一个静态、公有IP地址,可以将弹性IP地址与云主机相关联。
C. 在通用云主机服务中,支持自定义主机名,密钥对,指定密码等高级属性。
D. 在VDC ( Virtual Data Center )内可以对计算、存储和网络资源统一管理。
【单选题】
FusionSphere服务器虚拟化场景中,如果客户需要使用软件路由器和VPC中的路由网络,需要安装以下哪项组件?___
A. FusionStorage Manager
B. FusionCompute
C. VSAM
D. VPC
【单选题】
当桌面云用户数较多是,平均每户所的网络带宽较多;桌面云用户数较少,平均每户所需的网络带宽较少.___
【单选题】
华为FusionSphere中主机采用GE网卡时,建议管理、业务、存储网络分离,各独立使用一个物理网口.___
【单选题】
ManageOne OperationCenter支持SSO功能,通过SSO Server与FusionSphere Open Stack OM的交互,可以实现在FusionSphere OpenStack OM的登录界面上输入ManageOne OperationCenter的账号密码即可登录。___
【单选题】
在FusionSphere私有云解决方案中,用户可以通过申请云硬盘备份,实现云硬盘的本地备份和恢复。___
【单选题】
FusionSphere OpenStack对接FusionCompute场景中,关于主机组vCPU复用比的描述,以下哪项是正确的?___
A. vCPU复用比表示,FusionSphere OpenStack的vCPU核数和FusionCompute物理CPU核数的复用关系
B. vCPU复用比表示,FusionSphere OpenStack的vCPU核数和FusionCompute vCPU核数的复用关系
C. FusionSphere OpenStack的vCPU核数= FusionCompute的线程数*vCPU复用比
D. CPU只支持在KVM环境中进行复用
【单选题】
使用Rainbow迁移工具时,如果因网络故障导致迁移中断,在线文件迁移支持断点续传而块迁移不支持。___
【单选题】
誉天 有300名员工,出于信息安全考虑,誉天 希望对员工办公过程中产生的数据等进行集中管控,并且降低 IT运维人员处理办公电脑软硬件故障问题的工作量,请问建议 誉天 采用以下哪种解决方案?___
A. Fusion Access桌面云
B. FusionSphere私有云
C. FusionSphere服务器虚拟化
D. eBackup备份
【单选题】
在使用共享数据存储的全内存桌面云方案中,管理员创建虚拟机时,各业务主机会将模板加载到本地内存在生成系统母卷,结合系统母卷来完成虚拟机的发放.___
【单选题】
BCManagereReplication基于主机IO远程赋值容灾的方案,在最优化的部署模式下,最小RPO可以达到:___
A. 0秒
B. 10秒
C. 10分钟
D. 10小时
【单选题】
在FusionSphere私有云解决方案中,当租户手工触发云服务器备份任务后,由一下哪项组件调用Cinder,在生产存储上创建一致性快照?___
A. Karbor
B. eBackup Workflow
C. eBackup Manager
D. eBackup备份代理
【单选题】
誉天 是一家跨国上市公司,现有IT系统采用的是传统架构,希望能转型成基于云平台的T系统。由于公司规模较大且分公司分布于各地,公司希望各个业务部门能便携快速并且按需的使用云平台,请问以下哪种解决方案较为适合?___
A. FusionSphere私有云单数据中心解决方案
B. FusionSphere私有云多数据中心解决方案
C. FusionSphere服务器虚拟化解决方案
D. FusionAccess云桌面解决方案
【单选题】
配置FusionCompute,如果讲CNA主机上网卡的绑定模式设置为负荷分担时,对接的交换机端口必须做端口汇聚;如果CNA主机上网卡的绑定模式为主备时,对接的交换机端口必须配置LACP协议。___
【单选题】
FushionSphere私有云解决方案中,外部网络的某个port类型如果是router_interface,需要先删除子网,才能删除外部网络.___
【单选题】
FusionSphere私有云场景中,以下哪种情况可能导致云硬盘无法删除?___
A. 云硬盘为系统盘()
B. 云硬盘为应用创建
C. 云硬盘经过过户操作
D. 云硬盘已挂载到云主机
【单选题】
FusionSphere私有云解决方案中,一台主机异常下电脑导致mongodb服务异常.此时可以通过清楚mongodbERROR节点数据,重新启动mongodb,由其自动同步数据,完成恢复。___
【单选题】
在进行FusionSphere服务器虚拟化云平台的硬件部署时,以下哪种是推荐的机柜从下到上的硬件部署顺序?___
A. 存储->交换机->服务器
B. 服务器->交换机->存储
C. 服务器->存储->交换机
D. 存储->服务器->交换机
【单选题】
在华为容灾解决方案中,系统使用什么技术实现主机复制容灾?___
A. HyperMirror
B. HyperReplication
C. IOMirror
D. IOReplication
【单选题】
在华为BCManagereBackup中,快照对比技术相比于CBT技术有哪些优势?___
A. 对生产端占用的空间较小
B. 支持对使用华为分布式存储的虚拟机进行备份
C. 生产端可以保存快照,对数据的保护更好
D. 获取数据变更信息的时间更长
【单选题】
FusionSphere服务器虚拟化场景中,FusionAccess发放的虚拟机在FusionCompute界面删除后,FusionAccess管理界面对应虚拟机状态不变。___
【单选题】
誉天 计划部署大链接克隆桌面,使用一台OceanStor 5500做为后端存储,请问哪种磁盘方案较为合适?___
A. 100块1TBSAS硬盘组成存储池,内部使用RATD5类型
B. 50块2TBSATA硬盘组成存储池,内部使用RAID5类型
C. 100块1TBSAS硬盘组成存储池,内部使用RAID6类型
D. 50块2TBSATA硬盘组成存储池,内部使用RAID6类型
【单选题】
在FusionSphere服务器虚拟化场景中,如果向已设置IMC的急群中添加主,则主机支持的CPU功能集必须等于或低于集群IMC设置的CPU功能集.___
【单选题】
在FusionSphere服务器虚拟化场景中,以下操作无法在FusionCompute“集群配”中实现的是___
A. 集群HA配置
B. 计算资源调度配置
C. IMC模式配置
D. 磁盘热添加
【单选题】
关于FusionCompute的虚拟机热迁移的描述,以下哪项是正确的?___
A. FusionCompute只支持基于共享存储的虚拟机热迁移
B. 配置了iCache的虚拟机可以热迁移
C. 源主机和目标主机的CPU不兼容,在集群内启用IMC模式后,将导致虚拟机迁移失败
D. 不支持完整迁移已挂载了“共享”类型磁盘的虚拟机
【单选题】
在FusionSphere解决方案中,关于数据存储的描述,以下哪项是不正角的?___
A. 虚拟化的数据存储可提高存储的资源利用率和系统的安全性、可靠性。
B. 以裸设备映射的方式挂载的存储,只能创建与数据存储同等容的磁盘,且不支持虚拟化存储的高级功能。
C. 非虚拟化的数据存储创建磁盘速度较快,性能优于虚拟化存储。
D. 裸设备映射是将SAN存储的物理LUN,通过UVP分配给多个虚拟机使,且支持所有操作系统。
【单选题】
安装FusionSphere服务器虚拟化环境时,以下哪个软件包是不需要使用的?___
A. FusionManager XXXX _SV.iso
B. FusionTool XXXX FusionCare.zip
C. FusionCompute XXXX_
D. C.zip
【单选题】
在FusionSphere OpenStack中进行更换主机操作,需要删除主机上面的哪个角色?___
A. compute
B. hostos
C. dhcp
D. Fc-nova-compute
【单选题】
在FusionSphere私有云解决方案中,在主机组列表中可以查看主机组的已用和可用资源数。当主机组中的可用资源数小于该主机组下各个主机可用资源数之和时,说明该主机组存在资源超量使用的主机。___
【单选题】
誉天 希望能够用华为桌面云取代传统PC桌面,使用者包括3D动画、视频制作人员等,请问以下哪种桌面较为适合?___
A. GPU桌面
B. 完整复制桌面
C. 全内存桌面
D. 链接克隆桌面
【单选题】
关于备份和容灾的理解,以下哪项是正确的?___
A. 数据备份需要将生产存储和备份存储放在同一-机房
B. 数据放在不同的地域就可以实现容灾
C. 只要发生数据传输、数据存储和数据交换,就有可能产生数据故障,进而影响业务的使用,所以需要有数据备份保证数据的安全性
D. 容灾或备份都可以保证数据不会丢失
【单选题】
关于FusionSphere OpenStack的物理网络的描述,以下哪项是不正确的?___
A. 物理网络定义了虚拟网络与主机物理网口的映射关系
B. 虚拟机能直接使用物理网络
C. 物理网络映射到主机上的物理网口或绑定的物理网口
D. 不同物理主机上的虚拟机可以通过同一个物理网络互通
【单选题】
登录FusionAccess管理系统失败的原因不包括以下哪项?___
A. 用户名密码错误
B. ITA服务异常
C. WI服务异常
D. 浏览器版本不兼容