【判断题】
工作负责人.专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护,及时纠正不安全行为。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
登高或高处转移作业位置时,不应携带器材,手中不应持物。上下爬梯时,双手应同抓一个梯阶。
【判断题】
操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“∨”记号,全部操作完毕后进行复查。
【判断题】
操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。
【判断题】
在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏里面。
【判断题】
高处作业时,不准许他人在工作地点的下方通行或逗留,工作地点下方应按坠落半径设遮栏或其他保护装置,不同高度的可能坠落半径相同。
【判断题】
电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
【判断题】
在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。
【判断题】
设备管理总的要求:部件齐.声音正.马力足.仪表灵.资料全。
【判断题】
设备管理的“四懂”是指:懂结构.懂性能.懂原理.懂用途。
【判断题】
设备管理的“三会”是指:会使用.会保养.会排除故障。
【判断题】
设备管理的“十字作业”是指:清扫.润滑.紧固.调整.防腐。
【判断题】
设备的巡检方式包括定期巡回检查和不定期巡回检查。
【判断题】
设备巡回检查是指为确保设备安全可靠运行,巡检人员应按规定时间.内容及路线对设备进行的检查,便于随时掌握设备的运行情况,发现问题分析原因并做出及时处理,采取必要措施将故障消灭于萌芽状态。
【判断题】
GIS设备的定期检查有:如SF6压力值,液压机构油位,避雷器动作次数等。
【判断题】
电力电缆外皮损伤,但不影响安全运行,属于三类缺陷。
【判断题】
事故隐患确认和治理实行动态管理,定期不定期的确认.销号。
【判断题】
重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停工,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患
【判断题】
事故隐患所在单位是事故隐患治理的责任主体。
【判断题】
基层单位应按照“属地化管理”原则对设备.设施和作业活动开展安全风险识别。
【判断题】
第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用小组工作票。
【判断题】
属于同一电压.位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分的设备,同时停.送电可使用同一张工作票
【判断题】
与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。
【判断题】
同一停电系统的所有工作票都已终结,汇报调度后,即可合闸送电。
【判断题】
为防止凝汽器超压,凝汽器上装有安全膜板。
【判断题】
凝汽器冷却面积垢时的特征是汽轮机排气温度与冷却水出口温度的差值减小。
【判断题】
凝结水泵的启动应在抽气设备投入运行之后。
【判断题】
备用凝结水泵出口逆止阀损坏,水从备用泵倒流回凝汽器是造成凝汽器满水的原因之一。
【判断题】
空间的空气不断地抽出,以保持凝汽器的真空。
【判断题】
主抽气器是在汽轮机正常工作前,伴同凝汽器的运行而工作的。
【判断题】
主抽气器由两个单级的射汽抽气器及两个表面式冷却器并联组成。
【判断题】
启动抽气器是一个单级射汽抽气器,不带冷却器。
【判断题】
为保证抽气器冷却器冷却管束的冷却,凝结水泵应在抽气器停用之后再停止运行。
推荐试题
【判断题】
热交换中某种物质出入的温差越大,其传热速度越快。
【判断题】
润滑油的主要作用是润滑、清洗、带走热量。
【判断题】
电机过载保护装置工作,实际是控制电路断路,切断电源的过程。
【判断题】
静电因放电量小,对人和安全生产没有危害。
【判断题】
电器设备安装地线,只是为了保护用电设备的正常使用。
【判断题】
电机的三相电源,有一相断线后,运行电机两相绕组发热可导致电机发热。
【判断题】
检查PDT-3352时需要查看其差压表,以便确认其是否已堵塞。
【判断题】
真空表上的读数是所测压力的实际值比大气的压力低。
【判断题】
DCS控制台死机后,如其他操作站能够运行,可利用其进行操作。
【判断题】
若C-300机组密封油调节阀仪表风突然中断,则该阀全开。
【判断题】
某调节阀采用气开型,当操作室内仪表指示开度为30%时,调节阀门开度为70%。
【判断题】
调节阀的气开、气关型式,是根据工艺安全条件来确定的。
【判断题】
当仪表风中断后,所有的控制阀将处于全开或全关的位置。
【判断题】
严禁上下投掷工具、材料和杂物等属于是茂名石化高处作业安全管理规定,不违反茂名石化公司施工作业零容忍条款。
【判断题】
茂名石化公司施工作业零容忍条款有10条。
【判断题】
脚手架杆头应伸出扣件边缘约100mm。
【判断题】
拆装盲板前,应对需拆装的盲板做好明显标记,拆装时必须有专人在现场监护。
【判断题】
班组长和班组安全员的安全培训经考核合格后方能上岗,培训时间不少于16学时。
【判断题】
所有新员工(包括学徒工、外单位调入员工、合同工、代培人员和大中专院校毕业生、有技术岗位的季节性农民外用工等)必须经过三级安全教育,总教育时间不得少于72小时,并经考试合格后,方可上岗。
【判断题】
车间级安全教育属于二级安全教育,培训时间不少于24学时。
【判断题】
用火点周围下水井、油沟、地漏的覆盖要求:用防火布、湿黄泥等进行严实覆盖,其厚度不应小于150mm。
【判断题】
高空用火时,高空动火点垂直地面点周围30米内可燃气体检测合格。
【判断题】
施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米,确因客观条件距离达不到要求时,必须覆盖严实并检测合格。
【判断题】
用火期间,距用火点30m内严禁排放各类可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。
【判断题】
在进行气割、焊接作业时,氧气、乙炔瓶之间应有5米以上的安全间距,与明火应保持15米以上的距离,并且不能放在正在生产的设备、管道、输电线的垂直下方。
【判断题】
公司用火安全管理规定对DN≥ 300mm管线,管内介质为可燃气体或轻油经处理加好盲板的第一次用火必须进行气体采样化验分析。
【判断题】
应急管理是一个动态的过程,包括预防、准备、响应和恢复四个阶段。
【判断题】
进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。进入金属容器照明电压不大于24V。
【判断题】
在进设备作业过程中,如作业期间歇工4小时以上,再次作业前必须用便携式检测仪进行复测,合格后方可作业。
【判断题】
手持电动工具、在油罐内作业的焊机、潜水泵等临时用电,其漏电保护开关的额定漏电动作电流 ≤10mA ,额定漏电动作时间≤0.1秒。
【判断题】
基层生产班组至少每季度在安全活动中安排一次职业卫生知识培训学习。
【判断题】
公司《职业卫生管理规定》中规定,各单位应在工作场所的醒目位置设置警示标识,警示标识至少每半年检查一次。
【判断题】
化工操作中,当装置引蒸汽时,应先排尽管线、设备内的水。
【判断题】
对于真空管线或非压力管线可用超过0.1MPa的压力进行试验。
【判断题】
装置吹扫时,机动车辆含电瓶车、工程车等需要进入生产装置时必须按规定办理车辆进入生产区域许可证,检查防火措施落实后方可进入。
【判断题】
系统吹扫时,仪表引压管线不应该吹扫,防止损坏仪表。
【判断题】
吹扫时应将安全阀与管道连接处断开,并加盲板,以免脏物吹进阀底,使密封面磨损。