【多选题】
220VAC交流电可用以下工具检测是否有电___。
A. 万用表R档;
B. 万用表DC档;
C. 万用表AC档;
D. 试电笔。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【多选题】
CO在线检测系统由___组成。
A. 取样;
B. 计算;
C. 过滤;
D. 分析。
【多选题】
Cs137发射出的r射线是一种波长很短的电磁波,具有___三大特征。
A. 穿透性;
B. 光电效应;
C. 散射性;
D. 折射性。
【多选题】
DCS控制器算法中“开方”用___表示。
A. MOD;
B. SQRT;
C. ABS;
D. DIV。
【多选题】
DCS系统接地包括___。
A. 系统地;
B. 保护地;
C. 屏蔽地;
D. 反馈地。
【多选题】
DP重复器不能实现___。
A. 拓展总线的物理长度;
B. 改变总线的拓扑结构;
C. 增加总线的节点数目;
D. 提高通讯质量。
【多选题】
EJA差压变送器常见的故障代码Er.01代表___。
A. 膜盒错误;
B. 放大器错误;
C. 量程超出设定值;
D. 零点调整范围过大。
【多选题】
FM131底座拨码开关置于ON位置时应的二进制值为___。
【多选题】
FM136-A模块端子的接线方法有___。
A. 有源单线;
B. 有源两线;
C. 无源单线;
D. 无源两线。
【多选题】
FM136的有源两线接线方式为___。
A. 3、4断开,1、2短接;
B. 1、2断开,3、4短接;
C. 1、2短接,3、4短接;
D. 1、3短接,2、4断开。
【多选题】
FM136由几种跳线方式___。
A. 有源单线;
B. 有源双线;
C. 无源单线;
D. 无源双线。
【多选题】
FM148E模块的通讯接线端子号为___
A. 1、4;
B. 37、38;
C. 39、40;
D. 1、2。
【多选题】
FM148不能用于处理现场来的___。
A. 二线制电流信号;
B. 四线制电流信号;
C. 电压信号;
D. 热电阻毫伏信号。
【多选题】
FM148最大可用于处理现场来的___范围内的电压信号。
A. 0—5V;
B. 1—5V;
C. 1--10V;
D. 0—10V。
【多选题】
FM192—TR的作用不包括___。
A. 消除信号不匹配;
B. 克服干扰;
C. 改变总线的拓扑结构;
D. 提高通讯质量。
【多选题】
MACS变量类型中不包括___。
A. 输入型变量;
B. 输出型变量;
C. 全局变量;
D. 开关量。
【多选题】
MACS系统软件不包括___。
A. 离线组态软件;
B. 服务器软件;
C. 现场控制站软件;
D. 数据库软件。
【多选题】
POU类型主要有___。
A. 程序;
B. 功能块;
C. 函数;
D. 库。
【多选题】
POU语言不包括___。
A. 程序;
B. 功能块;
C. 方案页;
D. 函数。
【多选题】
Profibus协议不包括___。
A. Profibus-DP;
B. Profibus-PA;
C. Profibus-FMS;
D. profibus-RS。
【多选题】
PROFIBUS根据其应用特点分为___协议。
A. PROFIBUS-DP;
B. PROFIBUS-FMS;
C. PROFIBUS-PA。
【多选题】
Pt100铂热电阻的公称电阻为___欧姆。
A. 100;
B. 10;
C. 1000;
D. 50。
【多选题】
按误差的表示方法分误差有___。
A. 绝对误差;
B. 相对误差;
C. 随机误差;
D. 引用误差。
【多选题】
按照测量结果得到的程序可分为___。
A. 直接测量;
B. 间接测量;
C. 接触测量。
【多选题】
按照误差数值表示方法,误差可分为___。
A. 绝对误差;
B. 相对误差;
C. 引用误差;
D. 系统误差。
【多选题】
保护接地是为了防止危及___而设置的接地。
A. 保护设备安全;
B. 人身安全;
C. 模块安全;
D. 屏蔽效果。
【多选题】
焙烧车间的保护联锁可导致V19停车的有___。
A. P17引风机跳停;
B. V19入口煤气压力低于10KPA;
C. 电除尘跳停;
D. T12燃烧站跳停。
【多选题】
变量按照属性分为___。
A. 中间变量;
B. 输入型变量;
C. 输出型变量;
D. 简单型变量;
E. 局部变量。
【多选题】
变送器输出信号为___。
A. 标准化电信号;
B. 4mA~20mA;
C. 非标准化电信号;
D. 1-5V。
【多选题】
标准节流装置测量方法的两大理论基础是___。
A. 能量守恒定律;
B. 工程热力学;
C. 楞次定律;
D. 流动连续性方程。
【多选题】
标准节流装置适用于___。
A. 截面形状任意的管道,单相流体且充满管道;
B. 截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道;
C. 截面形状任意的管道,任何流体且充满管道;
D. 截面形状为圆形的管道,单相流体不一定充满管道。
【多选题】
补偿导线与热电偶配套使用时应注意___。
A. 补偿导线必须与热电偶配套,不同型号的热电偶应选用不同的补偿导线;
B. 补偿导线与热电偶连接时应正极接正极,负极接负极;
C. 补偿导线与热电偶连接的两个接点必须同温;
D. 补偿导线与热电偶连接的两个接点可以不同温。
【多选题】
采用___法的超声波流量计能消除声源对测量的影响。
A. 传接速度差;
B. 相位差;
C. 时间差;
D. 声循环。
【多选题】
操作员站站号为___。
A. 50—79;
B. 50—80;
C. 10—49;
D. 10—50。
【多选题】
测量气体压力时,取压口高度高于测量点时,对读取的测量结果___。
A. 应加正修正;
B. 不需修正;
C. 应加负修正;
D. 无法决定。
【多选题】
测量压力的引压管的长度一般不应超过___。
A. 10mm;
B. 20mm;
C. 30mm;
D. 50mm。
【多选题】
测量粘度较大流体的压力时,在取压点与压力表之间应加装___。
A. 沉降器;
B. 排污阀;
C. 隔离器;
D. 冷凝器。
【多选题】
测温范围在1000℃左右时,测量精确度最高的温度计为___。
A. 光学高温计;
B. 铂铑10--铂热电偶;
C. 镍铬--镍硅热电偶。
【多选题】
测温组件一般应插入管道___。
A. 5-10mm;
B. 越过管道中心5-10mm;
C. 100mm;
D. 任意长。
推荐试题
【判断题】
零序电流方向保护做不了所有类型故障的后备,却能保证在本线路经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
【判断题】
变压器发生过激磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次反复过激磁将会降低变压器的使用寿命
【判断题】
操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸时点亮、在手动跳闸时不亮
【判断题】
母线差动及断路器失灵保护,允许用导通方法分别证实到每个断路器接线的正确性
【判断题】
新投入或经变更的电流、电压回路,应直接利用工作电压检查电压二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。为了测试准确性,一般负荷电流宜超过20%的额定电流
【判断题】
自耦变压器的另序电流保护应装在变压器中性线的电流互感器上
【判断题】
当电流互感器饱和时,测量电流比实际电流小,有可能引起差动保护拒动,但不会引起差动保护误动
【判断题】
在系统发生振荡情况下,同样的整定值,全阻抗继电器受振荡的影响最大,而椭圆继电器所受的影响最小
【判断题】
距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡闭锁
【判断题】
带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护
【判断题】
在220千伏线路发生接地故障时,故障点的另序电压最高,而220千伏变压器中性点的另序电压最低
【判断题】
变压器的复合电压方向过流保护中,三侧的复合电压接点并联是为了提高该保护的灵敏度
【判断题】
220KV终端变电所主变的中性点,不论其接地与否不会对其电源进线的接地短路电流值有影响
【判断题】
线路保护四边形特性中的电阻线,其动作与否虽不反映什么“距离”,但就动作原理而论,与距离测量电压Uφ′是相通的,仅仅是将Zy改用为电阻性的Ry而已
【判断题】
“合闸于故障保护”是基于以下认识而配备的附加简单保护:即合闸时发生的故障都是内部故障,不考虑合闸时刚好发生外部故障
【判断题】
从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧开关跳开后才满足规定的要求
【判断题】
在中性点不接地的变压器中,如果忽略电容电流,相电流中一定不会出现零序电流分量
【判断题】
如果变压器中性点直接接地,且在中性点接地线流有电流,该电流一定是三倍零序电流
【判断题】
在系统发生接地故障时,相间电压中会出现零序电压分量
【判断题】
在中性点直接接地的双侧电源线路上,短路点的零序电压总是最高的;短路点的正序电压总是最低的
【判断题】
在线路三相跳闸后,采用三相重合闸的线路在重合前经常需要在一侧检查无压;另一侧检查同期。在检查无压侧同时投入检查同期功能的目的在于断路器偷跳后可以用重合闸进行补救
【判断题】
单相接地短路时流过保护的两个非故障相电流一定为零
【判断题】
流过保护的零序电流的大小仅决定于零序序网图中参数,而与电源的正负序阻抗无关
【判断题】
大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等
【判断题】
由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度
【判断题】
Y/△-11变压器在侧发生两相短路,Y侧三相电流中有两相电流为另一相电流的2倍
【判断题】
三次谐波电压型定子单相接地保护,在发电机正常运行时,︱Us︱/︱Un︱<1不是永远成立的
【判断题】
某电厂的一条出线负荷功率因数角发生了摆动,由此可以断定电厂与系统之间发生了振荡
【判断题】
电流互感器的角度误差与二次所接负载的大小和功率因数有关
【判断题】
二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面
【判断题】
为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5次谐波制动比
【判断题】
在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升高倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化
【判断题】
设置变压器差动速断元件的主要原因是防止区内故障TA饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作
【判断题】
对于发电机定子绕组和变压器原、副边绕组的小匝数匝间短路,短路处电流很大,所以阻抗保护可以做它们的后备
【判断题】
中性点经放电间隙接地的半绝缘110kV变压器的间隙零序电压保护,3U0定值一般整定为150--180V
【判断题】
YN/d11接线的变压器低压侧发生BC两相短路时,高压侧B相电流是其它两相电流的2倍
【判断题】
变压器纵差保护经星-角相位补偿后,滤去了故障电流中的零序电流,因此,不能反映变压器YN侧内部单相接地故障
【判断题】
3/2断路器主接线方式的变电所中的重合闸应按线路配置
【判断题】
线路保护整组试验中可采用卡继电器接点的方法进行