答:主要原因是原水中的杂质对电析渗有以下危害:(1)悬浮物堵塞水流通道和空隙,或粘附在膜面上,既加大了电阻,又减小了膜的有效面积,破坏了膜的有效面积和膜的结构,对淡化十分不利,影响出水水质和电渗析器的长期安全运行;
(2)阳离子交换膜可能因吸收铁或其它高价金属离子而出现中毒现象,阴离子交换膜会受到有机物的污染。当这些现象发生时,膜电阻增大,选择性下降。
相关试题
【简答题】
6.给水系统中发生氧腐蚀的原理是什么?有何特征?
【简答题】
计算题:
1.测定某试样中的Cl-含量(%),5次测定结果为37.45、37.20、37.50、37.30、37.25,计算此测定结果的平均值、平均偏差和标准偏差。
【简答题】
计算题:
2.一台阳离子交换器,其直径D=2.5m,树脂层高度HZH=1.6m,树脂工作交换容量EG=800mol/m3,再生时需用p=310g/L的工业盐酸多少升?
【简答题】
计算题:
3.一台阳离子交换器,其直径D=2.5m,再生一次需p=310g/L的工业盐酸1114L。再生时,再生液盐酸浓度p=30g/L,流速为v=5m/h,求进酸需要多长时间?
【简答题】
计算题:
4.若将10mL浓度为0.15mol/ L BaCI2溶液与40mL浓度为0.020mol/LNa2SO4溶液混合,通过计算,试判断有否BaSO4沉淀生成?(Ksp,BaSO4=1.5×10-9)
【简答题】
计算题:
5.某厂除盐系统中,强酸阳床入口水碱度为3.5mmol/L,而出口水酸度为4.5mmol/L,树脂装载量为8m3,周期制水量为1400t,求该强酸阳树脂的工作交换容量。
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
一、监视调整能力
1.滤池反洗强度过大或过小有什么影响?
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
一、监视调整能力
2.简述反渗透膜浓差极化的后果及运行中如何避免或减少浓差极化现象发生。
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
二、安全排障能力
1.使用联氨时应注意哪些问题?
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
二、安全排障能力
2.浓碱液流不到碱计量箱的故障原因及处理方案?
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
二、安全排障能力
3.对于除盐水箱中不合格的除盐水和已进入系统中的除盐水应怎样处理?
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
二、安全排障能力
4.锅炉停备用保护的原则是什么?
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
三、计算表达能力
有一台阳离子交换器,其阳树脂全交换容量EQ=1800mmol/L,当充分再生时,测得其再生度b再=80%,当运行失效时,测得其饱和度b饱=70%,求其工作交换容量EG。
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
四、分析判断能力
1.试分析离子交换器达不到出力的原因。
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
四、分析判断能力
2.试分析混床内树脂反洗分层不清的原因。
【简答题】
高级电厂水处理值班员技能要求试卷
五、质量与管理能力
应该从哪些方面评价水化学工况的优劣?
【单选题】
将铁片放入下列溶液中,充分反应后溶液质量减少的是( )
(A)三氯化铁 (B)稀硫酸 (C)硫酸铜 (D)浓盐酸
A. 三氯化铁
B. 稀硫酸
C. 硫酸铜
D. 浓盐酸
【单选题】
对于化学反应A+B=C+D,在下列情况下反应时,反应速度最快的是( )
A. 20mL含A和B各0.001mol的溶液
B. 50mLA和B各0.01mol的溶液
C. 0.lmol/L的A和B溶液各10mL
D. 0.1mol/L的A和B溶液各20mL
【单选题】
在未知溶液中,加入氯化钡和稀硝酸,则析出白色沉淀,未知溶液中可能含有( )
(A)碳酸根 (B)磷酸根 (C)硫酸根 (D)氯离子
A. 碳酸根
B. 磷酸根
C. 硫酸根
D. 氯离子
【单选题】
下列称谓,哪一个正确( )。
A. 氧的摩尔数为2
B. 氧分析的物质的量是2mol
C. 2mol分子氧
【单选题】
1L溶液中含有0.1mol硫酸,则此硫酸溶液的浓度c(1/2H2SO4)等于( )mol/L
(A)0.1 (B)0.2 (C)0.3 (D)0.05
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.05
【单选题】
电导率的单位是( )
(A)S/cm (B)S (C)cm (D)Ω
【单选题】
在E=E0+spx中为消除温度对s的影响,在仪表中是通过( )来实现。
A. 定位调节
B. 温度补偿
C. 等电势调节
D. 斜率补偿
【单选题】
离子选择性电极的性能主要决定于( )。
A. 膜的种类和制造技术
B. 使用方法
C. 温度
D. 溶液的搅拌
【单选题】
强酸阳离子交换树脂的基准型是( )
A. 钠型
B. 氢型
C. 钙镁型
D. 铁铝型
【单选题】
下列设备中,树脂需移至体外进行反洗的设备是( )。
A. 顺流再生固定床
B. 逆流再生固定床
C. 浮动床
D. 双流床
【单选题】
混床的中间配水装置位于( )
(A)混床罐体的中间 (B)分层后的阳树脂侧
(C)分层后的阴树脂侧 (D)分层后的阴阳树脂交界处
A. 混床罐体的中间
B. 分层后的阳树脂侧
C. 分层后的阴树脂侧
D. 分层后的阴阳树脂交界处
【单选题】
对双层床的运行和再生情况,下列说法正确的是( )。
A. 水和再生液都先通过强型树脂
B. 水和再生液都先通过弱型树脂
C. 运行时水先通过强型树脂,再生时,再生液先通过弱型
D. 运行时水先通过弱型树脂,再生时,再生液先通过强型
【单选题】
离子交换膜法除盐对进水悬浮物的要求( )。
A. 一般
B. 较低
C. 很高
D. 不做特别要求
【单选题】
浮动床倒U型排水管顶端高度与床内树脂层表面高度相比,应该( )。
A. 稍高一点
B. 保持同一高度
C. 稍低一点
【单选题】
电导率仪的测定下限是1uS/m,用其测量小于0.2uS/cm的超纯水,应选用电极常数为( )的电极。
(A)0.1以下 (B)1以上 (C)10以上
【单选题】
硅标准溶液应储存在( )。
A. 白色磨口玻璃瓶
B. 棕色磨口玻璃瓶
C. 聚乙烯塑料桶
D. 任何容器
【单选题】
pNa表测钠离子时,碱化后的pH-pNa( )3。
【单选题】
循环水的碳酸盐硬度应( )于循环水的极限碳酸盐硬度。
【单选题】
绝对压力P绝与P表的关系是( )。
A. A)P绝=P表+大气压
B. P绝=P表-大气压
C. P绝=大气压-P表
【单选题】
液体沸腾时,气体与液体同时存在,则( )。
A. 气体温度大于液体温度
B. 液体温度大于气体温度
C. 气体温度与液体温度相等
【单选题】
触电人心脏停止跳动时,应采用( )法进行抢救。
A. 口对口呼吸
B. 胸外心脏挤压
C. 打强心针
D. 摇臂压胸
【单选题】
在表面式换热器中,冷流体与热流体按相反方向平行流动称为( )。
【单选题】
水在水泵中压缩升压可以看作是( )。
(A)等温过程 (B)绝热过程 (C)等压过程
推荐试题
【判断题】
强碱性阴离子交换树脂对于强酸阴离子的吸着能力很强,对弱酸阴离子吸着能力较小
【判断题】
影响过滤器过滤效果的因素主要有滤速、反洗和水流的均匀性
【判断题】
某物质的真实质量为1.000g,其测量值为1.001g,则其相对误差为0.1%
【判断题】
在分析中,将滴定管中的25.03mL误读为25.30mL,所产生的误差是仪器误差
【判断题】
离子交换树脂的全交容量在数值上应等于其对应的工作交换容量
【判断题】
测定水的硬度时,水样温度较低,使滴定终点拖长,由此引起的误差叫系统误差
【判断题】
离子交换器再生时,再生液的流速越高,再生反应越快,故应选较高的流速
【判断题】
离子交换树脂双电层中扩散层的厚度受许多因素的影响
【判断题】
离子交换树脂能导电是因为它在水中能电离出离子
【判断题】
当除碳器效率降低时,阴床除硅效果也降低
【判断题】
阴离子交换树脂抗污染能力比阳离子交换树脂强
【判断题】
强酸型阳离子交换树脂在稀溶液中,离子所带的电荷量愈大,愈易被吸着
【判断题】
再生系统中只对碱液加热,是因为温度对阴树脂再生度的影响大于对阳树脂再生度的影响
【判断题】
按交换容量定义可知全交换容量>工作交换容量>平衡交换容量
【判断题】
树脂的交联度越大,树脂与离子越容易发生交换反应,反应速度越快
【判断题】
小正洗的目的是洗掉压脂层中积存的再生废液和再生产物
【判断题】
当再生剂容量一定时,随着再生剂浓度的提高,树脂的再生程度也相应提高
【判断题】
测定PO43-时,为加快水样的显色速度,避免硅酸盐的干扰,水样的酸度应维持在0.6mol/L
【判断题】
在工作场所可以存储汽油、酒精等易燃物品
【判断题】
当浓酸倾洒在室内时,应先用碱中和再用水冲洗
【判断题】
离子交换树脂在水中的酸碱性决定于树脂的离解能力
【判断题】
凝结水精处理再生用电热水箱进水是从顶部进入的
【判断题】
交换器出入口门使用气闭门是为了使它们关得更严
【判断题】
逆流再生工艺主要特点是树脂层的交换能力得以充分利用,故可提高再生剂利用率,并节约再生用酸、碱、盐的耗量
【判断题】
阳交换器反洗时,控制反洗流量的原则是节约用水