刷题
导入试题
【多选题】
A 类计算机机房选址安全要求是___。
A. 应将其置于建筑物的安全区内
B. 应避开重盐害地区
C. 应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁
D. ,应避开强电磁场的干扰
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
ABCD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
计算机机房装饰材料应具有以下特点:___。
A. 难燃材料
B. 非燃材料
C. 防潮
D. 吸音
【多选题】
计算机机房活动地板下的建筑地面应___。
A. 平整
B. 光洁
C. 防潮
D. 防尘
【多选题】
A、B 类计算机机房供电电源安全要求是___。
A. 计算站应设专用可靠的供电线路
B. 计算机系统的电源设备应提供稳定可靠的电源
C. 供电电源设备的容量应具有一定的余量
D. 计算机系统独立配电时,宜采用干式变压器
【多选题】
计算机系统中,从分电盘到计算机系统的各种设备的电缆应为___的电缆。
A. 耐燃
B. 铜芯
C. 屏蔽
D. 铝芯
【多选题】
对 A、B 类计算机机房,下列说法正确的是___。
A. 计算机机房应采用专用空调设备
B. 计算机机房应采用专用的地线
C. 计算机机房的空调系统的主要设备应有备份
D. 空调设备在能量上应有一定的余量
【多选题】
A 类安全机房应备有卤代烷___灭火器。
A. 1200
B. 1211
C. 1300
D. 1301
【多选题】
C 类安全计算机机房应设置卤代烷___灭火器。
A. 1210
B. 1211
C. 1300
D. 1301
【多选题】
以下关于计算机机房说法正确的是:___。
A. 有暖气装置的计算机机房,沿机房地面周围应设排水沟
B. 有暖气装置的计算机机房,应注意对暖气管道定期检查
C. 位于用水设备下层的机房,应在吊顶上设防水层并设漏水检查装置
D. 接地是防静电采取的最基本的措施
【多选题】
计算机系统供电电源的相数可以为___。
A. 三相五线制
B. 三相四线制
C. 单相三线制
D. 二相三线制
【多选题】
计算机机房楼板荷重依设备而定,一般分为两级:___。
A. A 级:≥500kg/㎡
B. B 级:≥300kg/㎡
C. ,A 级:≥600kg/㎡
D. B 级:≥400kg/㎡
【多选题】
对计算机系统有影响的腐蚀性气体大体有如下几种:___。
A. 二氧化硫
B. 硫化氢
C. 臭氧
D. 一氧化碳
【多选题】
计算机机房温度测试的测试仪表可以为:___。
A. 水银温度计
B. 双金属温度计
C. 通风干湿球温度计
D. 任何温度计
【多选题】
可用于计算机机房湿度测试的仪表为:___。
A. 普通干湿球温度计
B. 通风干湿球温度计
C. 电阻湿度计
D. 自动毛发湿度计
【多选题】
以下说法正确的是___。
A. 对计算机机房进行噪声测试,用普通声级计
B. 对计算机机房进行照度测试,用照度计
C. 对计算机机房进行磁场干扰环境场强的测试,用交直流高斯计
D. 对计算机机房进行无线电干扰环境场强的测试,用干扰场强测量仪
【多选题】
对计算机机房进行频率的测试,可应用的仪表有:___。
A. 通用干扰测试仪
B. 电动系频率表
C. 变换式频率表
D. 万用表
【多选题】
对计算机机房进行电压的测试,可应用的仪表有:___。
A. 指针式万用表
B. 数字式万用表
C. 电动系频率表
D. 变换式频率表
【多选题】
“军队通用计算机系统使用安全要求”规定,军用计算机在下列情况下___,应指定专人对设备进行病毒检查,确认无病毒后可投入使用。
A. 从国外进口的计算机验机时
B. 执行特殊任务前
C. 计算机经外单位维修后
D. 长时间不用重新使用前
【多选题】
媒体预防病毒的保护要求:___。
A. 重要部门媒体应做到专机、专用
B. 非本机使用的媒体,须经过检测,确认没有病毒,方可在系统中使用
C. 禁止执行不知来源的程序,禁止在计算机系统上运行任何游戏程序
D. 外借的媒体返回时,应进行病毒检查
【多选题】
计算机信息系统电磁兼容性及防泄露发射要求包括___。
A. 采用区域控制
B. 采用屏蔽措施
C. 采用低辐射设备
D. 采用电源保护措施
【多选题】
安全组织或安全负责人职责包括___。
A. 保障本部门计算机系统的安全运行
B. 制定安全管理的方案和规章制度
C. 负责系统工作人员的安全教育和管理
D. 向安全监督机关和上一级主管部门报告本系统的安全情况
【多选题】
计算机工作人员职责内容含:___。
A. 硬件值班人员职责
B. 硬件维修人员条件
C. 操作人员须知
【多选题】
计算机系统的维护分为:___。
A. 硬件维护
B. 软件维护
C. 预防维护
D. 故障维护
【多选题】
计算机系统各设备___应定期检查维护。
A. ,主处理机
B. 主存储器
C. 磁盘机、磁带机
D. 控打机
【多选题】
对计算机系统进行风险分析的内容___。
A. 估算计算机系统及其有关设备、设施的价值
B. 分析计算机系统的脆弱性,估算潜在的危险或可能引起的损失价值
C. 估计发生风险的时间
D. 分析现有的保护能力,制定相应的防护措施,并分析其安全效益
【多选题】
计算机系统运行管理部门应根据下述可能出现的紧急情况制定相应的应急计划:___.
A. 计算机系统发生故障
B. 误操作
C. 计算机病毒的侵蚀
D. 意外停电
【多选题】
计算机系统风险可能造成的损失类型:___。
A. 计算机设备、设施的丢失、破坏和非授权使用
B. 计算机软件与数据信息的破坏、丢失、非授权使用和修改
C. 数据信息的失窃与泄露
【多选题】
信息资源备份应按下列项目进行:___。
A. 全盘备份
B. 增量备份
C. 关键项目备份
D. 后备媒体
【多选题】
计算机系统备份可采取下列设备备份方法:___。
A. 整机备份
B. 关键部件现场备份
C. 双套计算机系统
D. 空调器、电源及辅助设备备份
【判断题】
中华人民共和国的通信自由和通信秘密受法律保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
机关、团体、企业、事业单位违反治安管理的,处罚直接责任人员;单位主管人员指使的,同时处罚该主管人员。
A. 对
B. 错
【判断题】
利用互联网侵犯他人合法权益,构成民事侵权的,依法承担民事责任。
A. 对
B. 错
【判断题】
制定《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》是为了加强对计算机信息网络国际联网的管理,保障国际计算机信息交流健康发展。
A. 对
B. 错
【判断题】
接入网络不一定通过互联网络进行国际联网。
A. 对
B. 错
【判断题】
新建互联网络,必须报经信息产业部批准。
A. 对
B. 错
【判断题】
接 A 单位拟从事国际联网非经营活动的,不必批准即可接人互联网络进行国际联
A. 对
B. 错
【判断题】
未取得国际联网经营许可证的,接人单位不得从事国际联网经营业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
从事国际互联网经营活动的和非经营活动的接入单位在不符合条件时,其国际联网可证由发证机关吊销。
A. 对
B. 错
【判断题】
接入网络必须通过互联网络进行国际联网。
A. 对
B. 错
【判断题】
国家对国际联网实行统筹规划、统一标准、分级管理、促进发展的原则。
A. 对
B. 错
【判断题】
公安部信息监控小组负责协调、解决有关国际联网工作中的重大问题。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
[117][单选]安全围栏、遮栏、警示带只能预留___个出入口,设在临近道路旁边或方便进出的地方。
A. :一
B. :二
C. :三
D. :多
【单选题】
[118][单选]新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过___知识教育后,方可下现场参加指定的工作,但不应单独工作。
A. :技术
B. :安全
C. :岗位
D. :业务
【单选题】
[119][单选]离岗6个月以上的从业人员,相应___个体劳动防护用品的时间。
A. :延长取消
B. :延长换发
C. :取消换发
D. :缩短换发
【单选题】
[120][单选]配备齐全的应急救援设施,做好___、急性职业中毒事故(事件)的应急救援管理。
A. :职业危害
B. :职业伤害
C. :职业病防治
D. :职业病救援
【单选题】
[121][单选]安全风险按重大风险、较大风险、一般风险和低风险分级管理,分别用___、橙、黄、蓝颜色标示。
A. :红
B. :绿
C. :紫
D. :白
【单选题】
[122][单选]___是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停工,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患
A. :重大事故隐患
B. :一般事故隐患
C. :较大事故隐患
D. :严重事故隐患
【单选题】
[123][单选]大风时,巡线宜沿线路___进行。
A. :左侧
B. :右侧
C. :上风侧
D. :下风侧
【单选题】
[124][单选]35kV带电线路杆塔上工作与带电导线的最小安全距离为___m。
A. :.7
B. :1
C. :1.5
D. :3
【单选题】
[125][单选]绝缘隔板和绝缘罩只准许在___kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。
A. :1
B. :10
C. :35
D. :110
【单选题】
[126][单选]型号为“MFT”的灭火器,代表的是___。
A. :手提式干粉灭火器
B. :推车式干粉灭火器
C. :二氧化碳灭火器
D. :水基型灭火器
【单选题】
[127][单选]已终结的工作票(包括小组工作票)应保存___年
A. :半
B. :一
C. :二
D. :三
【单选题】
[128][单选]手提式和推车式干粉灭火器出厂日期满___年的灭火器报废
A. :5
B. :8
C. :10
D. :12
【单选题】
[129][单选]在工作期间,工作票 应始终保留在___手中
A. :工作许可人
B. :工作负责人
C. :专责监护人
D. :工作班成员
【单选题】
[130][单选]临时用电时应办理___许可手续。
A. :作业票证
B. :临时用电
C. :用火作业
D. :现场确认
【单选题】
[131][单选]在风力超过 ___及下雨雪时,不应进行露天焊接或切割工作。
A. :5 级
B. :6 级
C. :7 级
D. :8 级
【单选题】
[132][单选]重大、较大风险应每半年复核一次,一般风险应每年复核___,并及时更新风险等级。
A. :一次
B. :两次
C. :三次
D. :四次
【单选题】
[133][单选]立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方,受力钢丝绳的___不应有人。
A. :内角侧
B. :外角侧
C. :左角侧
D. :右角侧
【单选题】
[134][单选]各单位应建立个体劳动防护用品配发表,发放时进行登记,___签字
A. :签发人
B. :填表人
C. :单位领导
D. :领取人
【单选题】
[135][单选]安全风险管理主要包括风险识别、风险评价、风险控制和___四个环节。
A. :风险监控
B. :风险消除
C. :三不检查
D. :措施制定
【单选题】
[136][单选]电动机具在运行中___进行检修或调整。
A. :不应
B. :应
C. :禁止
D. :可以
【单选题】
[137][单选]发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,工作人员有权立即___或在采取可能的应急措施后撤离作业现场。
A. :停止作业
B. :断电
C. :报告
D. :示警
【单选题】
[138][单选]企业员工负责岗位作业活动、设备设施的___和风险管控措施的落实。
A. :风险识别
B. :风险评级
C. :风险评价
D. :巡回检查
【单选题】
[139][单选]电缆故障声测定点时,___直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。
A. :可以
B. :不应
C. :应
D. :允许
【单选题】
[140][单选]变压器声响明显增大,内部有爆炸声,属于___类缺陷。
A. :一
B. :二
C. :三
D. :四
【单选题】
[141][单选]使用金属外壳的电气工具时,___带绝缘手套。
A. :不应
B. :应
C. :禁止
D. :可以
【单选题】
[142][单选]移动式电动机械和手持电动工具,在三相四线制系统中应使用___。
A. :两芯软橡胶电缆
B. :三芯软橡胶电缆
C. :四芯软橡胶电缆
D. :五芯软橡胶电缆
【单选题】
[143][单选]在10kV带电杆塔上工作时与带电导线最小安全距离___米
A. :.5
B. :.7
C. :1
D. :1.5
【单选题】
[144][单选]作业机具和安全工器具应按国家标准、行业标准和出厂说明书及铭牌的规定正确使用,___超负荷使用。
A. :不应
B. :可以
C. :允许
D. :严禁
【单选题】
[145][单选]手提式灭火器宜设置箱内,底部距离地面高度不宜大于___m
A. :.03
B. :.05
C. :.08
D. :.1
【单选题】
[146][单选]电缆设备的___应与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。
A. :标志牌
B. :设备铭牌
C. :设备双编号
D. :警示牌
【单选题】
[147][单选]参加高处作业人员体格体检至少每___一次
A. :半年
B. :一年
C. :一年 半
D. :两年
【单选题】
[148][单选]电力线路工作票一式___份
A. :1
B. :2
C. :3
D. :4
【单选题】
[149][单选]在实验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料时,应有相应的___方可实施
A. :技术措施
B. :组织措施
C. :安全措施
D. :作业措施
【单选题】
[150][单选]定期对职业健康风险进行识别与评估,并建立___,明确职业病危害因素的产生地点、浓(强)度和控制措施。
A. :职业病危害因素
B. :职业病危害因素清单
C. :职业病明细
D. :职业病清单
【单选题】
[151][单选]作业前应根据作业的人员、组织、设备和环境等方面进行危害辨识和风险评价,确定危害因素及其影响,并制定___。
A. :作业指导书
B. :风险消减措施
C. :应急预案
D. :检查方案
【单选题】
[152][单选]高压配电设备做耐压试验时应在周围设遮栏,遮栏上应___悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。
A. :向内
B. :向外
C. :向里
D. :装设
【单选题】
[153][单选]型号为“MT”的灭火器,代表的是___。
A. :干粉灭火器
B. :二氧化碳灭火器
C. :水基型灭火器
D. :泡沫式灭火器
【单选题】
[154][单选]设多个小组工作时,___应确认所有小组工作结束。
A. :带班领导
B. :工作票签发人
C. :工作负责人
D. :工作许可人
【单选题】
[155][单选]工作许可后,___应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位等危险点和现场安全措施,进行危险点告知,并 履行确认手续。
A. :工作票签发人
B. :工作负责人
C. :工作许可人
D. :专责监护人
【单选题】
[156][单选]绝缘隔板和绝缘罩用于35kV电压等级时,绝缘隔板和绝缘罩的厚度不应小于___mm。
A. :3
B. :4
C. :5
D. :6
欢迎使用我爱刷题
×