刷题
导入试题
【单选题】
墙边开关安装时距离地面的高度为()m。 ___
A. 1.3
B. 1.5
C. 2
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
确定正弦量的三要素为()。 ___
A. 相位、初相位、相位差
B. 最大值、频率、初相角
C. 周期、频率、角频率
【单选题】
热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力。 ___
A. 过载
B. 控制
C. 节流
【单选题】
热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。 ___
A. 120
B. 100
C. 130
【单选题】
热继电器具有一定的()自动调节补偿功能。 ___
A. 时间
B. 频率
C. 温度
【单选题】
人体体内电阻约为()Ω。 ___
A. 300
B. 200
C. 500
【单选题】
人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为()触电。 ___
A. 单相
B. 两相
C. 感应电
【单选题】
人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为()触电。 ___
A. 单相
B. 两相
C. 三相
【单选题】
日光灯属于()光源。 ___
A. 气体放电
B. 热辐射
C. 生物放电
【单选题】
熔断器的保护特性又称为()。 ___
A. 安秒特性
B. 灭弧特性
C. 时间性
【单选题】
熔断器的符号是()。 ___
A.
B. FU
C.
【单选题】
熔断器在电动机的电路中起()保护作用。 ___
A. 过载
B. 短路
C. 过载和短路
【单选题】
如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。 ___
A. 仰卧压胸法
B. 胸外心脏按压法
C. 俯卧压背法
【单选题】
三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()倍。 ___
A. 6
B. 9
C. 3
【单选题】
三相对称负载接成星形时,三相总电流()。 ___
A. 等于零
B. 等于其中一相电流的三倍
C. 等于其中一相电流。
【单选题】
三相交流电路中,A相用()颜色标记。 ___
A. 黄色
B. 红色
C. 绿色
【单选题】
三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。 ___
A. 转子串频敏
B. 转子串电阻
C. 降低启动电压
【单选题】
三相四线制的零线的截面积一般()相线截面积。 ___
A. 大于
B. 小于
C. 等于
【单选题】
三相异步电动机按其()的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类。 ___
A. 外壳保护方式
B. 供电电源的方式
C. 结构型式
【单选题】
三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由()和转子两大部分组成。 ___
A. 定子
B. 外壳
C. 罩壳及机座
【单选题】
三相异步电动机一般可直接启动的功率为()kW以下。 ___
A. 10
B. 7
C. 16
【单选题】
生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由()处15日以下拘留。 ___
A. 检察机关
B. 公安机关
C. 安全生产监督管理部门
【单选题】
使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。 ___
A. 稍大
B. 相同
C. 较大
【单选题】
使用竹梯时,梯子与地面的夹角以()°为宜。 ___
A. 60
B. 50
C. 70
【单选题】
事故照明一般采用()。 ___
A. 日光灯
B. 白炽灯
C. 高压汞灯
【单选题】
属于配电电器的有()。 ___
A. 接触器
B. 熔断器
C. 电阻器
【单选题】
碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。 ___
A. 绝缘体
B. 导体
C. 半导体
【单选题】
特别潮湿的场所应采用()V的安全特低电压。 ___
A. 24
B. 42
C. 12
【单选题】
特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的()电压值。 ___
A. 最小
B. 最大
C. 中间
【单选题】
特种作业操作证每()年复审1次。 ___
A. 4
B. 5
C. 3
【单选题】
特种作业操作证有效期为()年。 ___
A. 8
B. 12
C. 6
【单选题】
特种作业人员必须年满()周岁。 ___
A. 19
B. 18
C. 20
【单选题】
特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至()年。 ___
A. 6
B. 4
C. 10
【单选题】
铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。 ___
A. 一
B. 两
C. 三
【单选题】
通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈()有关。 ___
A. 长度
B. 绕向
C. 体积
【单选题】
图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是()。 ___
A. 第2段
B. 第3段
C. 无
【单选题】
万能转换开关的基本结构内有()。 ___
A. 触点系统
B. 反力系统
C. 线圈部分
【单选题】
万用表实质是一个带有整流器的()仪表。 ___
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
【单选题】
万用表由表头、()及转换开关三个主要部分组成。 ___
A. 测量电路
B. 线圈
C. 指针
【单选题】
为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用()来防雷。 ___
A. 阀型避雷器
B. 接闪杆
C. 接闪网
【单选题】
为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须()。 ___
A. 充分放电
B. 长时间停电
C. 冷却之后
推荐试题
【判断题】
带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护
A. 对
B. 错
【判断题】
在220千伏线路发生接地故障时,故障点的另序电压最高,而220千伏变压器中性点的另序电压最低
A. 对
B. 错
【判断题】
高频距离保护不受线路分布电容的影响
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器的复合电压方向过流保护中,三侧的复合电压接点并联是为了提高该保护的灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
220KV终端变电所主变的中性点,不论其接地与否不会对其电源进线的接地短路电流值有影响
A. 对
B. 错
【判断题】
线路保护四边形特性中的电阻线,其动作与否虽不反映什么“距离”,但就动作原理而论,与距离测量电压Uφ′是相通的,仅仅是将Zy改用为电阻性的Ry而已
A. 对
B. 错
【判断题】
“合闸于故障保护”是基于以下认识而配备的附加简单保护:即合闸时发生的故障都是内部故障,不考虑合闸时刚好发生外部故障
A. 对
B. 错
【判断题】
从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧开关跳开后才满足规定的要求
A. 对
B. 错
【判断题】
在中性点不接地的变压器中,如果忽略电容电流,相电流中一定不会出现零序电流分量
A. 对
B. 错
【判断题】
如果变压器中性点直接接地,且在中性点接地线流有电流,该电流一定是三倍零序电流
A. 对
B. 错
【判断题】
在系统发生接地故障时,相间电压中会出现零序电压分量
A. 对
B. 错
【判断题】
在中性点直接接地的双侧电源线路上,短路点的零序电压总是最高的;短路点的正序电压总是最低的
A. 对
B. 错
【判断题】
在线路三相跳闸后,采用三相重合闸的线路在重合前经常需要在一侧检查无压;另一侧检查同期。在检查无压侧同时投入检查同期功能的目的在于断路器偷跳后可以用重合闸进行补救
A. 对
B. 错
【判断题】
单相接地短路时流过保护的两个非故障相电流一定为零
A. 对
B. 错
【判断题】
流过保护的零序电流的大小仅决定于零序序网图中参数,而与电源的正负序阻抗无关
A. 对
B. 错
【判断题】
大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等
A. 对
B. 错
【判断题】
由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度
A. 对
B. 错
【判断题】
Y/△-11变压器在侧发生两相短路,Y侧三相电流中有两相电流为另一相电流的2倍
A. 对
B. 错
【判断题】
三次谐波电压型定子单相接地保护,在发电机正常运行时,︱Us︱/︱Un︱<1不是永远成立的
A. 对
B. 错
【判断题】
某电厂的一条出线负荷功率因数角发生了摆动,由此可以断定电厂与系统之间发生了振荡
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器的角度误差与二次所接负载的大小和功率因数有关
A. 对
B. 错
【判断题】
二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面
A. 对
B. 错
【判断题】
为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5次谐波制动比
A. 对
B. 错
【判断题】
在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升高倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化
A. 对
B. 错
【判断题】
设置变压器差动速断元件的主要原因是防止区内故障TA饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作
A. 对
B. 错
【判断题】
对于发电机定子绕组和变压器原、副边绕组的小匝数匝间短路,短路处电流很大,所以阻抗保护可以做它们的后备
A. 对
B. 错
【判断题】
中性点经放电间隙接地的半绝缘110kV变压器的间隙零序电压保护,3U0定值一般整定为150--180V
A. 对
B. 错
【判断题】
YN/d11接线的变压器低压侧发生BC两相短路时,高压侧B相电流是其它两相电流的2倍
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器纵差保护经星-角相位补偿后,滤去了故障电流中的零序电流,因此,不能反映变压器YN侧内部单相接地故障
A. 对
B. 错
【判断题】
3/2断路器主接线方式的变电所中的重合闸应按线路配置
A. 对
B. 错
【判断题】
线路保护整组试验中可采用卡继电器接点的方法进行
A. 对
B. 错
【判断题】
为保证重合成功,单相重合闸的时间要躲过断路器的主触头分开时间,潜供电流消失时间,故障点去游离时间之和,并留有一定裕度
A. 对
B. 错
【判断题】
接地故障时,零序电流与零序电压的相位关系与变电所和有关支路的零序阻抗角无关,与故障点有无过渡电阻有关
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流1段的保护范围随系统运行方式变化,距离保护1段的保护范围不随系统运行方式变化
A. 对
B. 错
【判断题】
当重合闸使用方式为单相重合闸时,选相达二相及以上时应跳三相
A. 对
B. 错
【判断题】
重合闸前加速保护比重合闸后加速保护的重合闸成功率高
A. 对
B. 错
【判断题】
相间阻抗继电器不反映接地故障
A. 对
B. 错
【判断题】
母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用
A. 对
B. 错
【判断题】
一次接线为1个半断路器接线时,母线保护应装设电压闭锁元件
A. 对
B. 错
【判断题】
保护控制字中整定母线互联、投互联压板两种方式可强制母线互联
A. 对
B. 错
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序
温馨提示
×
请在电脑上登陆“www.woaishuati.com”使用